变压器应装设的保护有哪些?

 我来答
哀晋048
推荐于2016-12-02 · 超过56用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:116
采纳率:100%
帮助的人:105万
展开全部
答:(1)瓦斯保护:反映变压器油箱内部的各种故障和油面降低。并作用于各侧跳闸(重瓦斯)和发信号(轻瓦斯)。 (2)纵差保护:反映变压器的绕组和引出线相间短路、中性点直接接地系统绕组和引出线的单相接地短路及绕组匝间短路等故障。保护动作于各侧跳闸。(3)相间短路的后备保护:用于防御外部相间短路引起的过电流,并作为瓦斯和纵差保护的后备。保护延时动作于跳闸。(4)零序保护:反映变压器中性点直接接地系统绕组、引出线和相邻元件(母线和线路)的接地短路。保护延时动作于跳闸。(5)过负荷保护:反映变压器各侧或自耦变压器公共绕组的过负荷情况。保护延时动作于信号。(6)过热(冷却器全停)保护:反映变压器的上层油温或绕组温度情况。保护长延时动作于各侧跳闸。
苍狼_白鹿
2016-01-02 · TA获得超过11.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.9万
采纳率:82%
帮助的人:5326万
展开全部
变压器应该安装的保护如下:
(1)瓦斯保护:反映变压器油箱内部的各种故障和油面降低。