重庆资料:柱墙(剪力墙)梁板一起浇筑时,资料到底是柱墙一个检验批,梁板一个检验批,还是柱墙梁板一个
重庆资料:柱墙(剪力墙)梁板一起浇筑时,资料到底是柱墙一个检验批,梁板一个检验批,还是柱墙梁板一个检验批,是不是两种都可以。我个人认为钢筋安装、模板安装、模板拆除是柱墙一...
重庆资料:柱墙(剪力墙)梁板一起浇筑时,资料到底是柱墙一个检验批,梁板一个检验批,还是柱墙梁板一个检验批,是不是两种都可以。我个人认为钢筋安装、模板安装、模板拆除是柱墙一个检验批,梁板一个检验批。砼浇筑可以柱墙梁板一起一个检验批。不知道这样可不可以?
展开
3个回答
展开全部
混凝土浇筑的时候,是按浇捣方量和浇捣时间算检验批的,并不是按梁柱墙的构件为检验批的填写的。
你填表是主要浇捣时间,浇捣部位,其中部位中可以填写**轴交***轴 柱、 梁板,,值得注意,如果柱 和板的混凝土等级不同时,需要分开做检验批。
你填表是主要浇捣时间,浇捣部位,其中部位中可以填写**轴交***轴 柱、 梁板,,值得注意,如果柱 和板的混凝土等级不同时,需要分开做检验批。
更多追问追答
追问
我知道砼是100为一个检验批, 但我梁板柱墙全部都还没100方, 我就是说填检验批表的时候 ,需不需要把柱墙梁板分开写,比如柱墙是先扎钢筋后安模板而梁板是先安模板后扎钢筋,柱墙拆模7天就可以拆模,而梁板拆模需要75%底模甚至要28天后,两个工序不一样是不是要分开写:如一层柱墙模板安装,一层梁板楼梯模板安装。有些人做的是一层柱墙、梁板模板安装一起 ,到底用那种呢
有些人说(两个浇筑在100方内)水平构件(梁板)和竖向构件(柱墙)要分开报验,有些又是柱墙梁板一起报验,现在我不知道用哪种
2014-01-22
展开全部
柱墙梁板一起倒,直接评定不合格,至少隔24小时
追答
水泥的热涨冷缩收缩较大,支撑系统变形较小,以后会在板底或梁底产生裂隙
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
划分检验批的原则 楼层 施工段 变形缝 ;混凝土浇筑、钢筋安装 模板工程可以一起 钢筋焊接分开 因为竖直构建和水平构建焊接方法工艺不一样
更多追问追答
追问
那钢筋及预埋件隐蔽检查记录是不是也分开做
追答
主体结构中 预埋件是没单独检验批的 只是在你划分的检验批中所含构件如果有预埋件 你在预埋件那一栏中填写相应的几个检验点就行了 不知道你明白没
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: