1.建筑面积:8.24*12.24=
构造柱工程量本题应该无解,但是可以提供计算方式,因为柱的高度是从基础顶标高到女儿墙标,主高仅指圈梁,如果不是圈梁,那就计算到梁底,因为没有基础顶标高所以高度未知,估计这题的意思是-0.6就是基础顶标高,因为没有说清楚,所以不敢定论,从图纸上看不是,所以我说出这题的老师,不是脑子有问题,就是酒后出题,
2.参考的工程量为:(0.6+4.6)高度*(0.24*0.24*6+0.03*0.24*14马牙槎量增)这小题一般考有没有加马牙槎的工程量,
圈梁工程量本题严格来说也无解,因为那得有结构图纸才行,但是可以估计其工程量计算式如下
3圈梁工程量:0.24*0.24*(12*2+8*2+7.76-0.24*6扣柱占长度),前提条件是半砖墙上无圈梁.因为题目给你的圈梁工程量为240*240,如果半砖墙上也做圈梁,工程量应加上:0.12*0.24*3.76
4,过梁工程量:0.12*0.24*[(1.8+0.5)*4+(1.5+0.5)+(1+0.5)*2]+0.12*0.12*(0.7+0.5),此题考伸入墙体250实际要加500,二边伸入,还有就是半砖墙处过梁宽度不同,
5.压顶工程量:相对比较明确,工程量为:但是有一点不解,240墙体做200宽压顶不合常规,
0.06*0.2*(8*2+12*2-0.24*6)=
6.墙体工程量,应该不能计算正负0.00以下墙体,因为那是砖基础工程量,所以
首先计算墙长度:L=(12*2+8*2+7.76-0.24*6扣柱占长度+0.49*0.13/0.24*2砖垛折加长度有二处)
第二计算墙体面积:S=长度*(3.4-0.24扣梁高)-1.8*1.8*4-1.5*1.8-1*1*2.1*2扣门窗面积
第三步:L*S*0.24-过梁体积,
女儿墙与半砖墙用相同方法计算即可,,,
此题主要考砖垛折算长度会不会,一般柱与圈梁大家都知道扣,过梁忘了扣.
签于篇幅,就不列详细啦,
