40千瓦用多大电缆
380三相40千瓦用多少平方电线,多少A的开气开关,220单相一万瓦用多少平方电线,多少A的开气开关...
380三相40千瓦用多少平方电线,多少A的开气开关,220单相一万瓦用多少平方电线,多少A的开气开关
展开
展开全部
三相40千瓦负载选用三芯铜电缆,在空气中敷设可选用截面3x25mm²;在土壤中敷设可选用3x16mm²VV型电缆。
计算过程如下(以VV铜芯电缆为例):
1、求40KW负载的最大电流(设负载的功率因数是0.8)
40KW/√3x380Vx0.8=76A
2、选择电缆截面积
根据生产厂家给出的VV铜芯电缆参数表选择截面积。
从上表知
截面3x25mm²电缆在空气中敷设时载流量是91A>76A
截面3x16mm²电缆在土壤中敷设时载流量是85A>76A,所以可以使用。
5、结论
三相380V,40千瓦的负载,在空气中敷设可选用截面3x25mm²;在土壤中敷设可选用3x16mm²的VV铜芯电缆。
深圳市耐斯龙光纤光缆有限公司
2022-05-12 广告
2022-05-12 广告
除了考虑载流量、运行压降外,还要考虑启动压降,电缆长度等,距离比较长,选YJV 3x50+1x25的规格可以满足载流量和运行压降,但是不满足启动压降,考虑敷设方式、环境温度等校正系数、经过载流量、热稳定校验,运行压降、启动压降(不大于10%...
点击进入详情页
本回答由深圳市耐斯龙光纤光缆有限公司提供
展开全部
要看是什么类型设备?
比如,电机和加热是不同的。
开关也分很多种类,电线承受电流和环境温度,是否穿管等有一定关系。
如果是三相380V,加热设备,40Kw/380V=105.3A,105.3A/1.732=60.8A,长时间连续使用,可选30平方左右的铜线,开关可选80A-100A。
如果是三相380V,电机设备,要考虑点击效率,如果按0.7计算,40Kw/380V=105.3A,105.3A/1.732=60.8A,60.8A/0.7=86.9A,长时间连续使用,可选45平方左右的铜线,开关可选100A-120A。
380三相40千瓦,功率因数取常规的0.8,需用系数取1,那计算电流就是40/0.38/1.732/0.8=76A,按规范电流至少放大1.1倍来选择空气开关(断路器),76*1.1=83.6A,以此则要选择额定电流100A的空气开关,选用4*35+PE16的电缆才可以
1万瓦的单相,电流10000/220=45.45A,需要选择50A的空气开关,选用2*16+PE16的电线会比较安全一点
1万瓦的单相,电流10000/220=45.45A,需要选择50A的空气开关,选用2*16+PE16的电线会比较安全一点
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
三相40KW电流是80安,如果负载是电机,由于启动电流大,就要选250安的空开。普通用电器可以选100安的空开。单相10KW电流46安,考虑有冲击电流,选空开63安,电线可选25平方毫米的线,单保险还是选35平方毫米的。希望对你有帮助。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询