这两个梁的钢筋标注什么意思?详细介绍下谢谢
3个回答
展开全部
1、上面:第16号框架梁,只有一跨。宽500mm,高650mm。箍筋为HRB400直径为10mm,箍筋间距加密区为100mm,非加密区为200mm,箍筋为4肢箍。面筋2根HRB400直径22mm的通长钢筋、2根HRB400直径12mm的通长钢筋(这个是架力筋)。底筋3根HRB400直径25mm的通长钢筋、2根HRB400直径22mm的通长钢筋。抗扭钢筋为4根HRB400直径14mm的钢筋。
2、下面::2号梁一跨,宽400,高600,箍筋为HRB400直径为8mm,四肢箍,间距200。梁上部4根HRB400架立筋直径12,下部6根HRB400直径25通长筋。梁两侧共计4根HRB400直径通长构造筋。
3、这两个梁的设计都有问题,梁的宽度不合适,高宽比太小。
2、下面::2号梁一跨,宽400,高600,箍筋为HRB400直径为8mm,四肢箍,间距200。梁上部4根HRB400架立筋直径12,下部6根HRB400直径25通长筋。梁两侧共计4根HRB400直径通长构造筋。
3、这两个梁的设计都有问题,梁的宽度不合适,高宽比太小。
宏卓钢结构工程
2024-11-27 广告
2024-11-27 广告
钢结构人行天桥施工需精心组织,确保安全与质量。广东宏卓钢结构工程有限公司采用先进工艺,从材料采购到加工制作,严格把控每一环节。现场安装时,遵循规范流程,精确对接构件,加强焊接质量,确保结构稳固。同时,注重施工安全,落实防护措施,保障人员安全...
点击进入详情页
本回答由宏卓钢结构工程提供
展开全部
框架梁16号梁,有一跨。高650mm,宽500mm。箍筋为HRB400直径为10mm,箍筋间距加密区为100mm,非加密区为200mm,箍筋为4肢箍。面筋2根HRB400直径22mm的通长钢筋、2根HRB400直径12mm的通长钢筋(这个是架力筋)。底筋3根HRB400直径25mm的通长钢筋、2根HRB400直径22mm的通长钢筋。抗扭钢筋为4根HRB400直径14mm的通长钢筋。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
上面:框梁16一跨,宽*高=500*600,箍筋三级钢筋直径10mm,四肢箍,间距200,加密区间距100。梁上部2根通长22钢筋,2根架立筋12,下部3根25和2根22通长筋。梁两侧共计4根通长抗扭筋。
下面:梁2一跨,宽*高=400*600,箍筋三级钢筋直径8mm,四肢箍,间距200。梁上部4根架立筋12,下部6根25通长筋。梁两侧共计4根通长构造筋。
下面:梁2一跨,宽*高=400*600,箍筋三级钢筋直径8mm,四肢箍,间距200。梁上部4根架立筋12,下部6根25通长筋。梁两侧共计4根通长构造筋。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询