西门子6RA70直流调速器报警F005? 10

有一台西门子6RA7087直流调速器,将电源送上后不报警励磁电流达到额定电流(24V),电机运行后在关闭电机,当再开调速器使能时,励磁电流达不到额定电流(17v左右),并... 有一台西门子6RA7087直流调速器,将电源送上后不报警励磁电流达到额定电流(24V),电机运行后在关闭电机,当再开调速器使能时,励磁电流达不到额定电流(17v左右),并报F005查过R047后显示4。就是电源送电后的第一次直流调速器不报警,不关闭总电源就报F005。书上的内容看不懂,请问怎样解决。 展开
 我来答
乐观的刘建星
推荐于2017-11-25
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:1117
展开全部
我前几天也碰到这种情况,我怀疑是励磁板坏了,将整个装置更换后,下载程序后正常。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
gzik550204
高粉答主

2014-10-26 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:86%
帮助的人:4935万
展开全部

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2015-05-18
展开全部
我也遇到了这情况,请问楼主当时怎么解决的?谢谢
我的还炸了可控硅和二极管
追问
励磁板坏了
已赞过 已踩过<