自动喷水灭火系统管道水利计算方法有几种?各适用什么时候

 我来答
日建消防器材
2014-12-09 · TA获得超过892个赞
知道小有建树答主
回答量:316
采纳率:66%
帮助的人:76.3万
展开全部
日建消防器材自动喷水灭火系统
  1、管道内的水流速度宜采用经济流速,必要时可超过5m/s,但不应大于10m/s.
  2、每米管道的水头损失应按下式计算:
  3、管道的局部水头损失,宜采用当量长度法计算。当量长度表:
  4、水泵扬程或系统入口的供水压力应按下式计算:
现如今,自动喷水灭火系统越来越广泛的被用于各种大型建筑中。而对于自动喷水灭火系统水力计算的方法和步聚及配水管径的确定是走关系到整个系统能否有效运行的关键环节,本文我们将结合《自动喷水灭火系统设计规范》和《给水排水设计手册》,并通过实例对中危Ⅱ级管网水力计算进行对比,就自动喷水灭火系统水力计算的原则和管网配水管径的确定方法展开分析。
  自动喷水灭火系统;水力计算;配水管径
  自动喷水灭火系统,是当今世界上公认的最为有效的自救灭火设施,是应用最广泛、用量最大的自动灭火系统。 国内外应用实践证明:该系统具有安全可靠、经济实用、灭火成功率高等优点。在自动喷水灭火系统设计中,力求遵循系统基本原理和技术特点,使系统充分发挥自动扑救初期火灾的作用。自动喷水灭火系统的水力计算和配水管径的确定是自喷系统设计的灵魂,是关系到系统可靠性、合理性和经济性的一项重要设计内容。
  一、系统水量、水力计算
  设计人员针对系统设计流量的计算,通常做法:依据《喷规》首先判定设置场所火灾危险等级,根据系统设计的基本参数,即喷水强度(L/min·m2)×作用面积(m2)确定喷淋系统设计流量,该设计流量是假定作用面积内所有喷头的工作压力和流量等于最不利点喷头的工作压力和流量,忽略管道阻力损失对喷头工作压力的影响,导致系统设计流量小于实际流量。在系统设计流量计算时,为了确保喷头的计算出水量与实际水力条件相符,《给水排水设计手册》第 2 册《建筑给水排水》第 2.3.5 节,详细介绍了自动喷水灭火系统水力计算方法:根据设置场所火灾危险等级,作用面积、喷水强度和最不利点处喷头工作压力,首先选定最不利作用面积在管网中的位置,此作用面积的形状宜采用正方形或长方形,当采用长方形布置时,其长边应平行于配水支管,边长宜为作用面积平方根的1.2倍,从系统最不利作用面积内最不利点喷头开始,沿程计算各喷头的水压力、流量和管段的累计流量、水头损失,直到管段累计流量达到设计流量为止;在此后的管段中流量不再增加,仅计算沿程和局部水头损失。在上述计算中,每个喷头流量按特性系数法计算,其流量随喷头处压力变化而变化。其中要求管段累计流量不小于《喷规》规定的对应危险等级的设计流量,此种计算方法的原则,在喷头受建筑结构影响布置较密的情况下,可能会造成在作用面积范围内部分开启喷头出水流量未计算在内的现象,从而导致系统设计流量小于实际出水量或最不利点的压力满足不了喷头最低工作压力要求。《喷规》第 9.1.1 至 9.1.3 条亦规定了喷淋系统设计流量的计算方法,在最不利作用点喷头处划分最不利作用面积(具体同上),通过特性系数法逐点逐段计算作用面积内所有喷头开启流量之和,即为喷淋系统设计流量,计算公式如下。喷头的流量:
  (1)
  式 (1)中:q为喷头流量 (L/min);p为喷头工作压力(MPa);k为喷头流量系数。作用面积内喷头同时开启喷水的总流量:
  (2)
  式(2) 中:Qs为系统设计流量(L/s);qi为 最不利点处作用面积内各喷头节点的流量(L/min);n 为最不zxc zxcsazcadsv利点处作用面积内的喷头数。此种计算方法得出的系统设计流量通常不低于《喷规》规定的对应危险等级的设计流量,并确保了系统设计流量不小于作用面积内全部喷头开启时实际出水流量之和。
水箱
2024-04-08 广告
消防箱泵一体化主要由以下几部分组成:1. 消防水箱:用于储存消防用水,确保在火灾时有足够的水源。2. 消防水泵:在火灾发生时,能迅速启动并将消防水箱中的水加压送至灭火现场。3. 控制系统:包括电气控制柜和自动控制系统,用于监控消防水泵的运行... 点击进入详情页
本回答由水箱提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式