电气电路原理图求详解 50
入图所示,这个电气原理图我下午要给单位领导讲解,但是我没有学过电气电路图,希望大神描述一下这个电路,每个部位代表什么,整体怎么运作的,原理是什么,图上的重点是哪,如果讲解...
入图所示,这个电气原理图我下午要给单位领导讲解,但是我没有学过电气电路图,希望大神描述一下这个电路,每个部位代表什么,整体怎么运作的,原理是什么,图上的重点是哪,如果讲解的话怎么讲能让领导觉得我是稍微懂一点的呢.....求助啊
展开
2个回答
展开全部
这个是场内电源的投切装置,和场内备用电源,发电机的投切装置,FU1,2是控制线路的保险,在第一个图里,按下按钮S1,接触器KM1吸合,三相开关接通,使用场内电源,如果电源停电了,KM1自动断开,这时,可按下第二图的按钮S2,KM2吸合,刀闸KM2,合上,使用发电机发的电,这里,因为有延时器KT,所以那边停电,也不必按S2,KT自动吸合,调整KT时间,比如5秒,那么在停电5秒后,发电机电源会自动接通送电。送电后,KT自动断开,由保持触点继续吸合供电。
展开全部
这是一个采用接触器组成的双电源切换电路,QF是断路器,KM是接触器,S1是手动切到变压器供电,S2是手动延时切到发电机电源供电。切到发电机电源供电时,必须变压器停电。
变压器有电时,KM吸合,断开KM2线圈回路,KM2释放,接通KM1线圈回路,此时,按下S1开关,KM1得电吸合,电源接通。
同理,变压器停电时,KM释放,接通KM2线圈回路,此时,按下S2开关,KT时间继电器通电计时,时间到了后,接通KM2线圈回路,KM2吸合,发电机电源接通。
祝你好运!
变压器有电时,KM吸合,断开KM2线圈回路,KM2释放,接通KM1线圈回路,此时,按下S1开关,KM1得电吸合,电源接通。
同理,变压器停电时,KM释放,接通KM2线圈回路,此时,按下S2开关,KT时间继电器通电计时,时间到了后,接通KM2线圈回路,KM2吸合,发电机电源接通。
祝你好运!
已赞过
已踩过<
评论
收起