空气开关无故跳闸。是不定时跳。
空气开关无故跳闸。我守电表看,负载不高;把插座拔掉检查,没找到问题,短路应该是插上立刻跳闸吧,但我家开关是不定时跳。以前也出现过,但是后来又没问题了(几个月都没问题)。昨...
空气开关无故跳闸。我守电表看,负载不高;把插座拔掉检查,没找到问题,短路应该是插上立刻跳闸吧,但我家开关是不定时跳。
以前也出现过,但是后来又没问题了(几个月都没问题)。昨天打雷断电之后又出现了这个问题。
请有实际经验的朋友帮忙问答一下,请不要复制别人的答案,
小区的电工把空气开关上的线调换了一下,把跳闸那个的线移除了,目前没有再次出现问题,分数给601355885了,但是也感谢其他朋友的帮助。 展开
你这种情况应该先确定空开和用电设备有没有问题,如果空开没有问题的话那么线路一定是有问题了肯定是有短路的地方了,主要检查你的用电设备,因为跳空开它并不一定就是通电就马上短路,假如你设备电源线头有松动的地反没有搞搞好,那么设备启动起来的时候一震动也有可能会短路的,还有重点检查潮湿的电器,和电线接头处,看看那里有像被火烧过的地方黑湖黑虎的而且还有焦味,只要你懂一点电一定找得到故障的,祝你好运了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
可能是漏电,一般是火线绝缘老化破损等造成的。先查查电器设备,像洗衣机、厨房电器这些经常漏电,不然就是线路漏电比较麻烦。
还有可能是负荷过大,热保护动作,通常是大容量电器使用过后一段时间出现跳闸。
一个个问题排除吧。
还有可能是负荷过大,热保护动作,通常是大容量电器使用过后一段时间出现跳闸。
一个个问题排除吧。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
通常为空开热稳定性不好或电压适应能力不好。换空开(跳闸那个)。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
是家用的吗,是否带漏电开关,如带漏电开关,应检查总电源漏电流有多少,一般家用漏电30ma开关就会跳,我估计你家是漏电了,因为漏电如果没达到开关的漏电总和开关不会跳的,
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询