防烟分区的设置原则

 我来答
Oo志得意满oO
2019-10-03
知道答主
回答量:6
采纳率:0%
帮助的人:4015
展开全部

最新实施的《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017已实施,教材中对防烟分区的内容描述较少,特根据规范重新梳理。防烟分区今年至少要考1-2分,请务必重视!

1、设置排烟系统的场所或部位应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟分区。防烟分区不应跨越防火分区

2、挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于储烟仓厚度,当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。对于有吊顶的空间,当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时,吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。

3、设置排烟设施的建筑内,敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部应设置挡烟垂壁等设施。

4、公共建筑、工业建筑防烟分区的最大允许面积及其长边最大允许长度应符合下表的规定,当工业建筑采用自然排烟系统时,其防烟分区的长边长度尚不应大于建筑内空间净高的8倍。

注:

1)公共建筑、工业建筑中的走道宽度不大于2.5m时,其防烟分区的长边长度不应大于60m。

2)当空间净高大于9m时,防烟分区之间可不设置挡烟设施。

3)汽车库防烟分区的划分及其排烟量应符合现行国家规范《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067的相关规定。

北京艾尔利达
2024-05-10 广告
静电发生器是通过集成高压来产生静电的静电发生设备,因此,对静电发生器的选用一定不能“以次充好”,对安全性,稳定性,可操作性必须提出更高要求。通常来说,静电发生器的极性选择需对应材料的静电特性,例如,针对薄膜类产品,需采用负极性的静电发生器。... 点击进入详情页
本回答由北京艾尔利达提供
SS轻声SS
2018-04-04 · TA获得超过1.9万个赞
知道小有建树答主
回答量:127
采纳率:100%
帮助的人:29.7万
展开全部

一、防烟分区的设置:

1、实践证明,建筑物内发生火灾时,人们通过把火场上产生的高温烟气控制在一定的区域内,并迅速排出室外,能够有效地减少人员伤亡、财产损失和防止火灾蔓延扩大。对于大空间建筑,如商业楼、展览楼、综合楼,特别是高层建筑,其使用功能复杂,可燃物数量大、种类多,一旦起火,温度高,烟气扩散迅速。对于地下建筑,由于其安全疏散、通风排烟、火灾扑救等较地上建筑困难。

2、火灾时,热量不易排出,易导致火势扩大,损失增大。因此,对于这些建筑物,除应采用不燃烧或难燃烧材料装修及设置火灾自动报警系统或自动灭火系统外,设置防火防烟分区是有效的办法。

二、防烟分区的设置原则:

1、设置防烟分区主要是保证在一定时间内,使火场上产生的高温烟气不致随意扩散,并迅速排除,达到控制火灾蔓延和减少火灾损失的目的。

2、 设置防烟分区时,如果面积过大,会使烟气波及面积扩大,增加受灾面,不利安全疏散和扑救;如面积过小,则会提高工程造价,不利工程设计。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
海贼tiGW
2016-05-27 · TA获得超过102个赞
知道答主
回答量:197
采纳率:100%
帮助的人:142万
展开全部

  设置防烟分区时,如果面积过大,会使烟气波及面积扩大,增加受灾面,不利安全疏散和扑救;如面积过小,不仅影响使用,还会提高工程造价。  1.不设排烟设施的房间(包括地下室)和走道,不划分防烟分区;  2.防烟分区不应跨越防火分区。  3.对有特殊用途的场所,如地下室、防烟楼梯间、消防电梯、避难层间等,应单独划分防烟分区。  4.防烟分区一般不跨越楼层,某些情况下,如1层面积过小,允许包括1个以上的楼层,但以不超过3层为宜。  5.每个防烟分区的面积,对于高层民用建筑和其他建筑,其建筑面积不宜大于500平方米;地下建筑和人防工程,其建筑面积不宜大于500平方米。当顶棚(或顶板)高度在6m以上时,可不受此限。此外,需设排烟设施的走道、净高不超过6m的房间应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于0.5m的梁划分防烟分区,梁或垂壁至室内地面的高度不应小于1.8m。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
狗蛋说娱乐
2020-11-26 · TA获得超过152个赞
知道答主
回答量:140
采纳率:0%
帮助的人:7.6万
展开全部

2018张工消防微课--新防排烟规范解读(三)防烟分区的划分

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
无语苼Jg
2020-08-31
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:587
展开全部
最新实施的《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017已实施,教材中对防烟分区的dao内容描述较少,特根据规范重新梳理。
1、设置排烟系统的场所或部位应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟分区。防烟分区不应跨越防火分区。
