施工现场配电箱的接地规范要求

 我来答
简易青年

2021-06-15 · 有温度,有态度,有观点,有想法
简易青年
采纳数:1604 获赞数:102394

向TA提问 私信TA
展开全部

1、施工现场配电系统应设置室内总配电屏和分配电箱或室外总配电箱和分配电箱分级供电,各级配电装置的容量应与实际负匹配。动力、照明应分别设置。

2、配电箱、开关箱制作安装要求:

①配电箱采用铁板或其他防火绝缘材料制作,做到通风、散热、防雨、防火;

②箱内各种电器,应安装在金属或其他绝缘板上(非木质板),并紧固于箱内。金属底板应与箱体作电气连接;

③正常不带电箱体金属外壳,底座等必须接零(地),且通过专用端子连接,并与保护零线接线端子板分设。各电气连接线应采用绝缘导线,接头可靠,不得外露;

④进、出线必须采用橡皮绝缘电缆,进、出线口应设在箱体的下端面,并加保护圈。进(出)线应做好防水弯,不得承受外力。

3、总配电箱电器额定值、动作整定值,应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。并装设总自动开关、漏电保护器和分路自动开关。

4、各级配电箱中使用的各种电器元件和漏电保护器应符合国标质量要求。



5、各级配电箱中的漏电保护器,应合理布置,起到分级、分段保护作用。

6、漏电保护器应严格按产品说明书使用,并定期进行试验和做好运行记录。对闲置已久和连续使用一个月以上的,应检查试验,合格后方可使用。

7、安装电流型低压触电保安器要求:

①触电保安器应完好无损,动作灵敏可靠,并应根据实际负荷电流的大小来合理选用;

②被保护的线路和电气设备应绝缘良好,触电保安器的电流标位应正确选择;

③穿过触电保安器的导线,应绞合在一起,用纱带或胶布包好,并放在中心。触保器前后200mm范围内集束不应散开;

④触电保安器应远离交流电磁场,如变压器,电流互感器、电动机等,与这配用的交流接触器安装距离应在400mm以外;

⑤通过触电保安器后的零线,不得重复接地,仅允许做工作零线,被保护电气设备的金属外壳宜采用保护接地

⑥若采用保护接零,其保护零线应从触电保安器开关前出引。

8、每台用电设备应有专用的开关,必须实行"一机一闸",严禁一闸多用。

9、手动开关电器只准用于直接控制照明电路和容量小于3kw的动力电路。各级配箱应明确专人负责、做好定期检查、维修和清洁工作。

10、配电箱进行检查、维修时,必须将与前一级相对应的电源开关切断,并悬挂醒目"停电检修"标志牌。

惠企百科
2022-11-21 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
惠企百科
惠企百科网是一家科普类综合网站,关注热门中文知识,集聚互联网精华中文知识,本着自由开放、分享价值的基本原则,向广大网友提供专业的中文知识平台。
向TA提问
展开全部
根据配电箱的标准,一般有三根接地线(即三相三线制)。具体如下:接地保护一般用于配电变压器中性点不直接接地的供电系统(三相三线制),以保证电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不超过安全范围。如果家用电器没有接地,当某一部分绝缘损坏或某一相线接触外壳时,家用电器的外壳就会带电,人体接触绝缘损坏的电器设备外壳(架)就会有触电的危险。法律依据:《中华人民共和国电力法》第五十二条。任何单位和个人不得危害发电设施、变电设施、电力线路设施及相关辅助设施。在电力设施周围进行爆破等可能危及电力设施安全的作业,按照国务院有关电力设施保护的规定,经批准并采取确保电力设施安全的措施后,方可进行作业。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
廿乙5406
2016-10-13 · TA获得超过218个赞
知道答主
回答量:315
采纳率:50%
帮助的人:83.6万
展开全部
首先要明白接零与接地的区别:接零是将保护零线(PE线)与用电设备的金属外壳作电气连接,当漏电发生时,相线与保护零线短接发生短路,短路电流瞬间熔断保险丝切断电源起保护作用;接地是将保护零线(PE线)与接地桩(地极)相连接,当发生漏电。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
宗芷云袭晋
2020-02-03 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:31%
帮助的人:609万
展开全部
现场临时施工用电的配电系统分为三级,分别为一级配电柜、二级配电箱、三级开关箱;三级开关箱控制具体的用电设备。所谓中间接地,即是在一级配电柜、二级分配箱处再做一次重复接地;而末端接地则是在用电设备处做外壳接地保护。
  一级配电箱:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量纟统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
  三级配电:即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设用电设备,形成三级配电。“两级保护”主要是指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的原则,即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。
  二级配电箱:
  适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一机一闸一保护的目的。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。