TIA Portal V14下载程序到西门子S7-1200时报错,提示:模块"PLC_1"固件版本不兼容,求教!!!
7个回答
展开全部
提示模块"PLC_1"固件版本不兼容时说明在添加设备时出现了故障。在添加设备时不要选择具体的型号,而应该选择“非特定”,让软件自动识别型号,不要手动添加型号,这样问题即可解决。
新的模块化西门子 S7-1200控制器是新推出产品的核心,可实现简单却高度精确的自动化任务。西门子 S7-1200 控制器实现了模块化和紧凑型设计,功能强大、投资安全并且完全适合各种应用。
可扩展性强、灵活度高的设计,可实现最高标准工业通信的通信接口以及一整套强大的集成技术功能,使该控制器成为完整、全面的自动化解决方案的重要组成部分。
扩展资料:
西门子 S7-1200的优势:
西门子HMI基础面板的性能经过优化,旨在与这个新控制器以及强大的集成工程组态完美兼容,可确保实现简化开发、快速启动、精确监控和最高等级的可用性。
正是这些产品之间的相互协同及其创新性的功能,帮助您将小型自动化系统的效率提升到一个前所未有的水平 。用于可扩展设计中紧凑自动化的模块化概念。
实现了通信简便,有效的技术任务解决方案,并完全满足一系列的独立自动化系统的 应用需求。在工程组态中实现最高效率。
参考资料来源:百度百科—S7-1200
展开全部
我刚好遇到这个问题解决了,方法如下:
选择设备的时候一般可以选版本,例如我的是1215C AC DC Rly,可以选4.1和4.2,我开始选的4.2就出现和你一样的情况,选4.1就OK了,希望可以帮到你
选择设备的时候一般可以选版本,例如我的是1215C AC DC Rly,可以选4.1和4.2,我开始选的4.2就出现和你一样的情况,选4.1就OK了,希望可以帮到你
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
应该是PLC本身固件版本比较低,然后又新建一个工程的时候选择估计版本比之前固件版本高,所以显示不兼容。我今天也遇到这种问题。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
引用却断缘的回答:
把仿真关掉重开一次
把仿真关掉重开一次
展开全部
把仿真关掉重开一次
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
看看电脑的IP地址和plc的IP地址是不是在一个域里面
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询