梁箍筋加密区的长度怎么计算

 我来答
帐号已注销
2021-10-17 · TA获得超过77万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:162万
展开全部

加密范围是按照规范规定来的,没有具体的计算公式。

框架梁中箍筋加密区应是一级框架梁端2倍梁高范围内和二~四级框架梁端1.5倍梁高范围内,箍筋应当加密,且加密区长度不应小于500mm,其第一个箍筋应设置在距离节点边缘50mm以内;对于绑扎接头的钢筋搭接长度范围内的箍筋间距不应大于100mm。

箍筋加密区

是对于抗震结构来说的。根据抗震等级的不同,箍筋加密区设置的规定也不同。一般来说,对于钢筋混凝土框架的柱子的端部和每层梁的两端都要进行加密。抗震等级为一级时,加密区长度为2倍的梁高和500mm取大值,抗震等级为二~四级时,加密区长度为1.5倍的梁高和500mm取大值。

妖感肉灵10
2022-11-15 · TA获得超过6.3万个赞
知道顶级答主
回答量:101万
采纳率:99%
帮助的人:2.3亿
展开全部
1.加密范围按照规范,没有具体的计算公式。
箍筋加密范围为:底层柱(底层柱的主根系指地下室顶面或无地下室的基础顶面)的柱根加密区长度应不小于该层柱净高的1/3,以后的加密范围按柱长(柱的直径)的最大值、楼层柱净高的1/6和500mm。
2.梁箍筋加密范围:
加密范围从柱的边缘开始,抗震等级为一级的框架梁箍筋加密长度为2倍梁高,2、
3.抗震等级需要满足的条件
抗震等级为三、四级的框架梁箍筋加密长度为梁高的1.5倍,所有切口必须满足大于500mm的要求。如果不满足大于500mm的要求,则按500mm长度加密。
4.抗震等级要求的基础箍筋设计
对于抗震设防的结构,为了提高框架节点的承载力和结构的抗震能力,需要配置足够的箍筋。
5.框架的参考值范围
框架内的箍筋加密区应在柱两端高度等于矩形截面长边尺寸或圆柱截面直径、柱净高的1/6、500mm的最大范围内。
6.掌握加密区域的长度。
框架内的箍筋加密区应在一级框架梁端梁高的2倍和二-四级框架梁端梁高的1.5倍范围内。箍筋应加密,加密区长度不小于500mm。第一个箍筋应设置在距节点边缘50mm以内。
7.搭接长度范围
对于绑扎接头,钢筋搭接长度内的箍筋间距不应大于100mm。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
旁人GXX
高粉答主

2016-12-22 · 说的都是干货,快来关注
知道顶级答主
回答量:5.5万
采纳率:94%
帮助的人:1.5亿
展开全部
GB50011-2010《建筑抗震设计规范》

6.3.3 梁的钢筋配置,应符合下列各项要求:
1
梁端计入受压钢筋的混凝土受压区高度和有效高度之比,一级不应大于0.25,二、三级不应大于0.35。
2
梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3。
3
梁端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径应按表6.3.3采用,当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径数值应增大2mm。
表6.3.3不便上传图片,恐被判‘违规’而被删除。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
俊永翼F
高粉答主

2020-04-28 · 说的都是干货,快来关注
知道答主
回答量:8.1万
采纳率:3%
帮助的人:3908万
展开全部
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式