电源滤波器输出输入是怎么接线的 5

这这个滤波器是用在机器上的一排日光灯上的... 这这个滤波器是用在机器上的一排日光灯上的 展开
 我来答
休闲娱乐chl
高粉答主

2020-05-05 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:5627
采纳率:100%
帮助的人:157万
展开全部

L1为共模电感,上下为一对共模电感线圈,这两个线圈绕在同一铁芯上,匝数和相位都相同(绕制反向)。这样,当电路中的正常电流流经共模电感时,电流在同相位绕制的电感线圈中产生反向的磁场而相互抵消,此时正常信号电流主要受线圈电阻的影响(和少量因漏感造成的阻尼);当有电流流经线圈时,由于共模电流的同向性,会在线圈内产生同向的磁场而增大线圈的感抗,使线圈表现为高阻抗,产生较强的阻尼效果,以此衰减共模电流,达到滤波的目的。

Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现,如图Y1和Y2,基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般是nF级,Y电容抑制共模干扰。

扩展资料

电源滤波器主要参数

①工作电压:滤波器能安全工作的稳定电压。单相电的滤波器的工作电压一般为 250V ,而三相电的工作电压为 420V ;

插入损耗 :由于电源滤波器串接电网和设备电源线之间,而电源滤波器作为一种无源网络,势必造成电压的跌落,这就导致由电源滤波器引起的插入损耗。 因此,滤波器的插入损耗 A通常是在设备不工作时用 50Ω 的电阻为测量,然后作出衰减曲线,对于不同的干扰源和具体设备,实际的损耗曲线可能会存在较大的差异,因此,一个滤波器是否能有效地抑制具体电网上的干扰,要经过实际测量后才能断定。,从而选择出适合自己的滤波器;

③工作电流 :允许的工作电流和工作温度有一定的关系,一般的滤波器只给出室温( 20 ℃ )下的值,有时也给出某个较高温度( 40 ℃ 或 45 ℃ )下的值,参数可参照实际实物;

④漏电流 :由于在相线和零线之间有X2电容器存在,当电源接通时,电流就会通过电容器流入地端,这就导致漏电流的存在。出于安全考虑和其它目的,漏电流必须降至安全值,详细可参看国标允许的最大漏电流;

⑤工作温度:凡是设备都会有相应的环境工作温度,只有在规定的问答范围内使用才能发挥出良好的性能。

梅花美鹿
2017-11-02 · TA获得超过2.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:4.1万
采纳率:66%
帮助的人:5119万
展开全部
先看清楚滤波器的标签,有的滤波器的标签上面写着LINE和LOAD,LINE就是接电源,而LOAD则是接负载的,有的滤波器则直接标输入端和输出端,输入端就是接电源,输出端就是接负载的。
一般接地端的通常是输入侧。