谁能给我介绍下消防水泵接法
展开全部
所有的规定如下:5.4 消防水泵接合器
5.4 消防水泵接合器
5.4.1 下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:
1 高层民用建筑;
2 设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑;
3 地下建筑和平战结合的人防工程;
4 超过四层的厂房和库房,以及最高层楼板超过 20m 的厂房或库房;
5 四层以上多层汽车库和地下汽车库;
6 城市市政隧道
下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:
1 高层民用建筑;
2 设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑;
3 地下建筑和平战结合的人防工程;
4 超过四层的厂房和库房,以及最高层楼板超过 20m 的厂房或库房;
5 四层以上多层汽车库和地下汽车库;
6 城市市政隧道。
5.4.2 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统,均应设置消防水泵接合器。
自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统,均
应设置消防水泵接合器。
5.4.3消防水泵接合器的给水流量宜按每个10L/s~15L/s计算。消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量超过 3 个时,可根据供水可靠性适当减少;下列消防给水系统宜适当减少:
1 市政给水管网 2 路直接供水的高压消防给水系统;
2 高位消防水池、水塔 2 路供水的高压消防给水系统。
5.4.4 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器宜在每栋单体附件就近设置。
5.4.5 消防水泵接合器的供水压力范围,应根据当地消防车的供水流量和压力确定。
5.4.6 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。
5.4.7 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于 40m。
5.4.8 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4m,且不应小于井盖的半径。
5.4.9 水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力。
5.4 消防水泵接合器
2024-04-08 广告
2024-04-08 广告
消防箱泵一体化主要由以下几部分组成:1. 消防水箱:用于储存消防用水,确保在火灾时有足够的水源。2. 消防水泵:在火灾发生时,能迅速启动并将消防水箱中的水加压送至灭火现场。3. 控制系统:包括电气控制柜和自动控制系统,用于监控消防水泵的运行...
点击进入详情页
本回答由水箱提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |