3个回答
展开全部
需要25平方的电缆线。
(1)计算方法:
根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)
P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)
带入数据P=100kw,U=380V ;
计算得,相线电流I=178A
(2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。
178÷8=22.25mm^2,电缆最近的规格为25mm^2
扩展资料:
电缆线选购要点
1、看包装,国标的电线往往做都比较好,整齐,手拿上去有质量感。
2、打开包装看一下里面的电线,国标的电线1.5---6平方的电线要求是皮厚(绝缘厚度)0.7mm,太厚的就是非标的,相应的它的内芯就不够,线皮可以用力的扯一下,不容易扯破的一般就是国标的。
3、用火烧一下,离开后5s内熄灭的,有一定阻燃功能的为国标线。
4、看内芯,内芯的材质(铜质)光亮度越高铜质越好,并且光度匀,有光泽,没有层次感。国标要求内芯一定要用无氧铜。非标的如黑杆铜,可能存在事故隐患。
5、国家规定电线上一定要打有一定的标识,最大不会超过500mm都会有相同的标识打出来,上面一般有产品的商标,厂家名称,执行标准等。
参考资料:
展开全部
100千瓦的负荷应该用95平方的主电缆。
对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。
由三相电路功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ
式中:
P为电路功率
U为线电压,三相是380V
cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8
100KW负载的线电流:
I=P/1.732Ucosφ=100000/1.732*380*0.8=100000/526.53=190A
还要根据负载的性质和数量修正电流值。
如果负载中大电机机多,由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。这取1.5,那么电流就是285A。如果60KW负载中数量多,大家不是同时使用,可以取使用系数为0.5到0.8,这里取0.8,电流就为228A。就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。所以计算电流的步骤是不能省略。
100千瓦的功率,对称三相时店里是178.9a左右,可用50平方铜芯线,因为50平方铜线的截流量是186a(35度时)。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?