1平方电线能负载3kw(单相)或7kw(三相)。
根据口诀,2.5平方以下铝线的载流量为其截面的9倍。铜线升级计算,1平方铜线相当于1.5平方铝线,所以1平方铜线的载流量为13.5A(1.5x9=13.5A)。
1平方铜线的载流量也可以查下表。环境温度为25℃时3芯1平方铜线的载流量为14A,和上述计算吻合。
一般铜线安全计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A

6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A

功率P=电压U×电流I=220伏×18安=3960瓦。标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)
扩展资料
载流量的估算口诀有以下:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。
从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线。
其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。
当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
穿管二根,载流量按八折计算;穿管三根,载流量按七折计算;穿管四根,载流量按六折计算。
参考资料来源:搜狗百科-导线载流量
参考资料来源:搜狗百科-载流量
参考资料来源:搜狗百科-电缆载流量
疏影清晓9894eef
2018-03-10 · TA获得超过6430个赞
知道小有建树答主
回答量:757
采纳率:100%
帮助的人:35.5万
展开全部

要计算每平方电线带动多少千万,跟电压、以及电线的材质有关系。

铜线选每平方毫米安全电流取8A,铝线每平方毫米安全电流取5A。

可得在220V的环境下每平方毫米铜线可以带动8*220=1760瓦,铝线可以带动5*220=1100瓦。

在380V的环境下每平方毫米铜线可以带动8*380=3040瓦,铝线可以带动5*380=1900瓦。

铜线做导线。导电性很好,大量用于制造电线、电缆、电刷等;导热性好,常用来制造须防磁性干扰的磁学仪器、仪表,如罗盘、航空仪表等;塑性极好,易于热压和冷压力加工,可制成管、棒、线、条、带、板、箔等铜材。纯铜产品有冶炼品及加工品两种。

铝线是指其纵向全长,横截面均一的实是指以纯铝或铝合金为原料制成的金属线形材料。沿心压力加工产品,并成卷交货。横截面形状有圆形、椭圆形、正方形、矩形、等边三角形和正多边形等。按材质分为纯铝线和合金铝线。按用途分为工业铝线和工艺铝线。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
公叔莎莉委靓
2019-09-07 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:29%
帮助的人:785万
展开全部
分感性和电阻性负载两种情况。感性的按毎千瓦两安多点估算【小容量电器】。电阻性的每千瓦按4.5安估算。然后选择导线,十平方以下的导线【指铝的】每平方可允许载流5安。铜线:若是1.5的就按2.5的算,这就是说升了一级。明白不?供参考。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
黄干雄
2018-03-10 · TA获得超过425个赞
知道答主
回答量:22
采纳率:0%
帮助的人:17.5万
展开全部
在线路设计要求:铜线选每平方毫米安全电流取8A,铝线每平方毫米安全电流取5A。由此可得在220V的环境下每平方毫米铜线可以带动8*220=1760瓦,铝线可以带动5*220=1100瓦;在380V的环境下每平方毫米铜线可以带动8*380=3040瓦,铝线可以带动5*380=1900瓦。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
黔中游子姚启伦
2017-12-30 · 知道合伙人教育行家
黔中游子姚启伦
知道合伙人教育行家
采纳数:8021 获赞数:50567
本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作。现在职业:培训师

向TA提问 私信TA
展开全部
选择导线的三个原则:
1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。
2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作。
3)大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上,按经济电流密度选择,就是还要考虑电能损失,电能损失和资金投入要在最合理范围。

导线的安全载流量
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;
如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。