咨询各位大佬个问题,困扰我很多天了。 关于PT100铂电阻

咨询各位大佬个问题,困扰我很多天了。关于PT100铂电阻咨询各位大佬个问题,困扰我很多天了。关于PT100铂电阻,既然铂电阻的阻值对应的温度是固定的,为啥在智能表或者变送... 咨询各位大佬个问题,困扰我很多天了。
关于PT100铂电阻咨询各位大佬个问题,困扰我很多天了。
关于PT100铂电阻,既然铂电阻的阻值对应的温度是固定的,为啥在智能表或者变送器里还要设置量程?
是不是可以这样理解,设置的量程就是设置的阻值范围,设置量程后表或者变送器就只读这个温度范围内的阻值,其余的不管?
求各位大佬给小弟解释下,感激不尽…
展开
 我来答
  • 你的回答被采纳后将获得:
  • 系统奖励15(财富值+成长值)+难题奖励20(财富值+成长值)
多来暴崽蜂原02
2018-01-09
知道答主
回答量:10
采纳率:0%
帮助的人:4.4万
展开全部

设置量程的目的是正确显示温度。变送器输出信号为4~20MA的电流信号,为了更好的理解需要设置量程,我们计算在量程100℃和量程200℃时变送器输出的信号的变化。

  1. 量程0~100℃时。我们可知道变送器0℃时输出电流是4MA。100℃时输出电流为20MA。则变送器每一温度输出电流为(满度电流 —最小电流)除以量程

    即 (20-4)/100  = 0.16 mA /℃

  2. 量程0~200℃时。我们可知道变送器0℃时输出电流是4MA。100℃时输出电流为20MA。

    则变送器每一温度输出电流为(满度电流 —最小电流)除以量程

    即 (20-4)/200  = 0.08 mA /℃

    从以上可以看出,当量程不同时,相同温度情况下,变送器输出电流是不同的,上面的例子,100℃的量程和200℃的量程显示示值会相差一半。