教你如何学会声光控延时开关维修
2018-08-24 · 土巴兔,省钱省心更省时间的一站式装修平台
现在越来越多的家庭或者楼道里会安装声光控延时开关装置,使用起来即方便又省电,得到大众的一致好评,但是在使用的过程中也会遇到很多问题,比如灯经常亮却不会灭,或者白天的时候灯也亮,这是让大家很烦恼自己却又不知道怎么解决的,因为声光控延时开关的工作原理和普通的开关原理有一些出入,当遇到这些问题的时候,我们应该怎么来判别是哪里出现了问题呢?
声光控延时开关是采用专用集成电路,性能稳定,功耗小,寿命长。广泛应用于楼梯过道,卫生间等一些需要自动照明的公共场所。
一、工作原理
市电220V经D1-D4整流成全波脉动直流,加在单向可控硅T1的两端,经R1降压,C1滤波,DW稳压,给HD14069提供电源。
光敏电阻RG在白天光线较强时,阻值最小达2K欧,暗室电阻可达4M欧。在白天时,由于RG阻值很小,无论有无说话声,IC8脚为低电平,单向可控硅T1截止,灯不亮。
当光线较暗,使光敏电阻RG阻值达100K欧以上时,如果有脚步声或说话声,压电陶瓷片XD接收到信号,经HD14069处理后,其8脚输出高电平,使可控硅T1导通,灯泡亮;同时从IC的10脚输出幅度3.9V、宽度极窄的单脉冲,通过二极管V6给C4充电到3.2V,随后V6截止,C4通过R4放电,当C4上电压放电到0.7V以下时,内部电路控制8脚输出低电平,可控硅T1关断,灯不亮。改变R4、C4,可改变灯亮的时间。
二、常见故障维修
1、灯常亮不灭 首先测IC的8脚电压。若无0.8V,则是单向可控硅T1击穿。可用1A/400V的单向可控硅代换。若8脚有0.8V,查R4是否开路。
2、灯常亮不灭,但亮度减小 此故障系D1-D4中有一只二极管击穿造成。
3、灯不亮 测DW两端电压,若无3.9V,则是由于R1开路,C1或DW击穿造成。若有3.9V,则是由于RG短路、V6开路、XD损坏、C3开路造成。
4、白天有人走过时,灯亮 此故障系光敏电阻RG开路造成。
相信根据上面所说的常见故障问题,你就可以轻松的根据故障问题买回损坏的设备自己安装了,是不是很容易就可以判别出哪里出了问题然后对症下药,简单几步就可以自己解决声光控延时开关装置的小问题。声光控延时开关装置在带给我们方便的同时我们也要学会如何维护及检修日常使用中出现的问题,这样我们的生活才不会被这些小琐事所影响。