燃气管道严密性试验压力应满足哪些要求?

 我来答
鹰的飞翔sunjun
推荐于2019-09-22 · TA获得超过2.5万个赞
知道小有建树答主
回答量:38
采纳率:91%
帮助的人:1.4万
展开全部

严密性试验应在强度试验合格后、管线全部回填后进行。

1.试验用压力表的量程应为试验压力的1.5—2 倍,其精度不低于0.25级,并在效验有效期内。

2.严密性试验介质宜采用空气,当设计压力小于5Kpa 时,试验压力应为20Kpa;当设计压力大于或等于5Kpa时,试验压力应为设计压力的1.15 倍,且不得少于0.1Mpa。

3.严密性试验升压速度不宜过快,对设计压力大于0.8Mpa 的管道试压,压力缓慢上升至30%和60%试验压力时,应分别停止升压,稳压30min。

4.检查系统有无异常情况。如无可继续升压至严密性试验压力后,待温度、压力稳定后开始记录。

5.严密性试验稳压的持续时间应为24h,每小时记录不应少于1 次,当修正压力降小于133pa为合格。

6.所有未参加强度、严密性试验的设备、仪表、管件,应在严密性试验合格后进行安装,然后按设计压力对系统升压,并用泡沫水检查设备、仪表、管件及其管道的连接处,不漏为合格。

清诚声发射
2023-07-31 广告
强度试验:当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。达到试验压力后,稳压30min,目... 点击进入详情页