1000KVA变压器的高压侧电流是多少?

 我来答
健康守护者
推荐于2019-11-10 · 王者出辅助钟馗,让勾子飞一会再把你抓回来
健康守护者
采纳数:24418 获赞数:104986

向TA提问 私信TA
展开全部

高压侧电流Ie=1000/17.32=57.7A。

1、变压器

是一种用于电能转换的电器设备,是电网中必不可少的重要装置,它可以把一种电压、电流的交流电能转换成相同频率的另一种电压、电流的交流电能,几乎在所有的电子产品中都要用到变压器。

2、变压器的分类

按冷却方式分类:干式(自冷)变压器、油浸(自冷)变压器、氟化物(蒸发冷却)变压器。按防潮方式分类:开放式变压器、灌封式变压器、密封式变压器。按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、壳式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、环型变压器、金属箔变压器。按电源相数分类:单相变压器、三相变压器、多相变压器。

怡斯麦电子科技
2024-08-02 广告
我企业现实际用容量350kva,用变压器为630kva已经4年了,有剩下的就是小用设备,减容,选多大的变压器可以满载,现在电容柜未投,功率补尝到0.9以上,冷水机到夏天热时开5小时,用2个月多点吧,请问一下,我先用315kva变压器是否可行... 点击进入详情页
本回答由怡斯麦电子科技提供
春风化雨时1
2017-12-29 · 知道合伙人教育行家
春风化雨时1
知道合伙人教育行家
采纳数:3364 获赞数:105344
毕业于湖南省娄底职业技术学院建筑工程系建筑工程专业。从事工程管理三年。现任建筑公司工程部技术员。

向TA提问 私信TA
展开全部
  如果是额定电压10/0.4kv的双侧配电变压器求电流计算公式;I=P/√3 U线
I=S/√3 U线=1000/1.732*10=57.74A I=S/√3 U线=1000/1.732*0.4=1443A
答:10kv(一次侧)额定电流57.74A 0.4kv(二次侧)额定电流1443A
式中;P=功率(kw)U=电压(kv) I=电流(A) √3=1.732(3的开平方)。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助