厂用电负荷分为哪几类?为什么要进行分类?

 我来答
生活类答题小能手
高能答主

2021-09-09 · 专注生活类答题,解决生活问题
生活类答题小能手
采纳数:1645 获赞数:295642

向TA提问 私信TA
展开全部

根据厂用电负荷分类,按全厂机组运行、一台机组大修而其余机组正常运行、全厂机组停止运行等3种运行方式进行统计分析,计算最大厂用电负荷和需要的备用电源容量,以确定厂用变压器和配电设备的容量,以及厂用电接线的运行方式。

厂用电负荷通常按用途、重要程度,运行方式、是否需要自起动等分类 。按用途可分为机组自用电和全厂公用电两大类。按负荷重要性可分分为3类:Ⅰ类负荷、Ⅱ类负荷、Ⅲ类负荷。

按运行方式一般可分为4类:经常连续运行负荷、经常断续或短时运行负荷、不经常连续运行负荷、不经常断续或短时运行负荷。



用途

厂用电负荷指水电站水轮发电机组和主变压器的附属设备、全厂生产辅助设备和厂坝区公用设施所需的电力和电量,水电站在正常情况下,约有50%~70%的厂用设备是不经常运行的,只有少数设备经常处于运行状态,且大部分设备所需要负荷是间歇性的。

根据中国电站统计的资料,厂用电电源变压器的容量一般只占电站装机容童的0.4%~1.5%。对采用可逆式机组的抽水蓄能电站,在抽水起动过程采用同轴小电机或变频装置作为起动方式时,其起动负荷约为抽水蓄能机组单机容量的6%~8%,则厂用负荷还需计及这部分负荷。

所以抽水蓄能电站的厂用电负荷比常规水电站大。

谢总
2024-11-27 广告
租赁大型空调时,节约用电的关键在于合理使用与高效管理。首先,根据场地大小和人流密度,合理调整空调功率和温度设定,避免过度制冷或制热。其次,定期清洁空调滤网和换热器,保持设备高效运行,减少能耗。同时,充分利用自然通风,减少空调使用时间。此外,... 点击进入详情页
本回答由谢总提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式