一、气体继电器检测仪准备
1)将各部件从仪器箱中取出。将检测仪油盆置于试验桌上,将可调支架放在油盆内,四角有调节螺钉将支架初调平稳;
2)将主油筒和回油筒组合件竖立,拆卸连接螺栓,卸下回油筒;
3)将带有双向定位板的拉杆与压力油筒法兰的槽孔配合,将另一拉杆与法兰的另一槽孔配合,双手提起拉杆并将其轴放入可调支架上的支承座内,并将定位插销插入双向定位板的孔内,使拉杆固定在垂直位置;
4)在拉杆上端旋上螺母,将回油筒组件法兰插入拉杆上部,放入垫圈、旋上螺母定位,调整螺母使上下组件法兰之间的距离应能安装被试继电器,按顺序在主油筒的法兰盘上放上被试继电器。(注意事项:1.试验时必须卸下回油桶盖!2.继电器顶盖箭头方向应指向回油筒,装配时以档板正方形边缘与继电器法兰盘边缘对称安装,并使继电器与主油筒之间相互垂直,最后将两根拉杆的下螺母松开,使上部档板紧贴继电器法兰盘并对称旋紧上螺母。3.装配时不能用手握住电气元件等部件,以免损坏或变形;)
5)将继电器抽芯按规程检查应完好,清除绑线、杂物;
6)将气体继电器检测仪旋转至水平状态,调整四个角的调节螺钉。使水平仪的气泡保持在中心位置。
7)用户第一次使用时,自备新25#变压器油3~5kg,旋下进气、油位口,从校验台射流口注油约3kg。注油量以变压器油从进气中、油位口,溢出为最佳,再将校验台再旋转少许使主油筒尾部略高2cm,待进气、油位口无油溢出为止。
8)旋下继电器排气针阀螺母,将排气软管接在气体继电器的排气嘴上。
9)根据试验项目将测试信号线夹夹在气体继电器流速信号端子或容积信号端子上。
二、压力释放阀检测仪准备
1)将仪器控制箱从铝合金箱中取出,在未接入电源的状态下,分别将电源线、气管、接口1、接口2连接到对应的接口,并锁紧接口1和接口2;
2)取下压力释放阀检测仪铝合金箱上盖,从铝合金箱上盖中取出固定螺栓及两根信号线,将气管、接口1、接口2、两根信号线连接到压力释放阀检测仪面板上的对应接口;
3)根据释放阀型号φ50、130型安装在大法兰盘上;φ25、80型安装在小法兰盘上用。 (注意:安装时,压力释放阀底部密封圈与法兰盘光面对接!)
4)将检测信号线夹,夹在压力释放阀开启信号端子上。