变压器中性点接地有啥作用啊
2022-12-08 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
作用:变压器中性点接地,使变压器中性点锁定为零电位,在三相负载不平衡时,避免中性点位移而造成相电压不平衡。变压器中性点接地,可以将系统发生单相接地变为单相短路,保障继电保护装置迅速可靠动作跳闸。
在变压器中性点可以按照零序CT,监视三相不平衡电流。当然还有更深奥的道理,例如:可以降低变压器部分线圈的绝缘要求,使用半绝缘变压器。可以提供零序电流等等。
我国110kV及以上电网一般采用大电流接地方式,即中性点有效接地方式(在实际运行中,为降低单相接地电流,可使部分变压器采用不接地方式),这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压。
暂态过电压水平也较低;故障电流很大,漏电保护能迅速动作于跳闸,切除故障,系统设备承受过电压时间较短。因此,大电流接地系统可使整个系统设备绝缘要求水平降低,从而大幅降低造价。
扩展资料:
中性点经小电阻接地方式世界上以美国为主的部分国家采用中性点经小电阻接地方式,原因是美国在历史上过高的估计了弧光接地过电压的危害性,而采用此种方式,用以泄放线路上的过剩电荷,来限制此种过电压。
中性点经小电阻接地方式中,一般选择电阻的值较小。在系统单相接地时,控制流过接地点的电流在500A左右,也有的控制在100A左右,通过流过接地点的电流来启动零序保护动作,切除故障线路。
采用中性点经消弧线圈接地方式,在系统发生单相接地时,流过接地点的电流较小,其特点是线路发生单相接地时,可不立即跳闸,按规程规定电网可带单相接地故障运行2小时。
从实际运行经验和资料表明,当接地电流小于10A时,电弧能自灭,因消弧线圈的电感的电流可抵消接地点流过的电容电流,若调节得很好时,电弧能自灭。
参考资料来源: