变电站容载比的计算公式?
2022-12-08 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
配电网内同一电压等级的主变压器总容量与对应的供电总负荷之比,用Rt表示,其数值可由下式估算:
Rt=K1K4/(K2K3)
式中K1为负荷分散系数,K1>1;K2为平均功率因数;K3为主变压器运行率,即系统最大负荷时该变压器的负荷与其额定容量之比;K4为储备系数,包括负荷发展储备系数。
在实际应用中,应参考计算结果结合现有的统计资料和配电网结构形式来确定合理的变电容载比。中国按建设部及原能源部于1993年联合颁发的《城市电力网规划设计导则》所推荐的变电容载比,大中城市配电网的变电容载比一般取为:220kV电网为1.6~1.9;35~110kV电网为1.8~2.1。
扩展资料
容载比的特点
由容载比的定义可知,当容载比取值增加时,在相同负荷水平下,变压器总容量将增加,使电网建设投资增加,也会使电网运行成本增加,从而使电费增加,或使电网企业经济效益降低。因而容载比不宜取值过大。
相反,若容载比取值减小,可能使电网的适应性变差,使调度不够灵活,甚至发生卡脖子现象。因而,容载比取值也不宜过小。
农网容载比的取值
由于农网负荷季节性、时令性强,负荷峰谷差大,负荷率低,年最大负荷利用小时数低。研究表明,年最大负荷利用小时数低,使变压器负载损耗比较低,因而使变压器的经济负载率(经济最大负荷与额定容量之比)比城网高。对于农村公用配电变压器尤为明显。
参考资料来源:
2024-10-28 广告