关于电度表计量的问题,急寻郭卫国老师解答

从35kV变电所所经过将近450米的电缆进入箱式变电站的高压端10kV,变为400V后为施工现场提供用电。总电度表安装在低压侧,然后各支路都分别安装一个分表。这个月总表走... 从35kV变电所所经过将近450米的电缆进入箱式变电站的高压端10kV,变为400V后为施工现场提供用电。总电度表安装在低压侧,然后各支路都分别安装一个分表。这个月总表走了129000度,然后分表的总和和总表相差近30000度。请问是否正常??????另外施工现场刚安装了一台1000kVA/10KV的箱变,且安装的电度表都是数字式。只有一路出线使用,在用了近7天后走了2100度电,而总表走了2600度电,相差近500度。请问这些差值是指什么内容,为什么会有那么大的差距。
因为是提供一个大工程的施工用电,所以用电量相当大。据我了解,分表和总表只有在箱变里的一部分导线,而出线均采用电缆,铺在施工现场的电缆较长,会不会是这里的损耗。但是有功功率电度表能显示损耗吗。如果总表包括了损耗,那么分表是不是同样可能包括了自己线路上的损耗。不懂了!!!!!!!!!
一次图我上传了,电度表都装在G1-3柜里面
展开
 我来答
郭卫国
2009-05-07 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:5902
采纳率:57%
帮助的人:5705万
展开全部
没有图,我没有理解你说的“总电度表安装在低压侧”的含义,但一般来说,线路和变压器都是有损耗的,如果总表和分表之间有线路或变压器,电量对不上就可能是正常的;而总表和分表之间没有线路或变压器,电量就应该对上,否则就是电能计量装置存在问题。

补充:
从你的图看,总表是在低压总进线,和分表只差一个间隔,是不会产生多少损耗的,总表和分表也不应该对不上,请检查一下:
1、总表和分表的选型和接线是不是正确;
2、互感器的变比是不是计算正确;
3、电能表本身的误差是不是在允许的范围以内;
4、互感器的误差是不是在允许的范围以内;

你可以在当地找一个对计量比较熟悉的人帮助检查一下,也可以和当地供电企业的用电检查人员联系,让他们帮你检查一下,电能表和互感器可以拿到当地供电企业的电能计量部门进行测试,问题是一定能解决的,一定能对得上的。
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
根据绝缘子的数量和类型,可以大致判断电压等级。具体而言,可以从以下几个方面入手:1. 绝缘子的长度或数量:不同电压等级的绝缘子,其长度或数量也不同。例如,0.4千伏采用的悬式绝缘子为1片,10千伏为2片,35千伏为3~4片,110千伏为7片... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
风向程
2009-04-23 · TA获得超过7689个赞
知道大有可为答主
回答量:2331
采纳率:90%
帮助的人:1050万
展开全部
按说,总表装在低压侧,是不会产生这么大的损耗的。估计是电流互感器变比弄错了,也有可能是哪只表不准。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
haowang103a
2009-04-23 · TA获得超过434个赞
知道答主
回答量:128
采纳率:0%
帮助的人:106万
展开全部
你说的应该是高供低量的考核表,之后延伸出去的分表属于一户一表了,中途如果没有安装变压器或者较远线路,是不会出现这么大的误差的。可能的情况有2种:
一是考核表的三只TA其中有一只装反了,造成少计量1/3,所以才会出现129000的三分之一为30000,不过只是相当粗略的计算。
二是在延伸出现一户一表表线路上,一般情况,分表接户线是很少用到电缆的,多为架空线路,这就很可能存在偷电现象,导致分表总和与总表的误差。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
827575265
2009-04-23
知道答主
回答量:26
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
你要计算一下450米电缆的损耗呀!你以为这个损耗会少吗?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
cheng5619
2009-05-06 · TA获得超过2635个赞
知道小有建树答主
回答量:412
采纳率:100%
帮助的人:124万
展开全部
没有图不知道你说的什么
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式