求大神帮我解一下这个三相电路问题

 我来答
远上寒山有人家
2022-12-03 · 知道合伙人教育行家
远上寒山有人家
知道合伙人教育行家
采纳数:6836 获赞数:40766
中南工业大学电气自动化专业,工程硕士,从事电力运行工作近30年

向TA提问 私信TA
展开全部

解:1、对于三角形负载,UAB(相量)=380∠0°V,P=1140W。

P=三相×相电压×相电流×功率因数=3×UAB×IAB×cosφ=3×380×IAB×0.866=1140。

IAB=1.155(A),cosφ=0.866且滞后,所以φ=30°。

而φu=0°,所以:φi=φu-φ=0°-30°=-30°,即:IAB(相量)=1.155∠-30°(A)。

根据负载对称性,线电流=√3×相电流,且线电流滞后于对应的相电流30°,所以:IA1(相量)=1.155×√3∠(-30°-30°)=2∠-60°(A)。

2、Y型接法的电容器:

根据UAB(相量)=380∠0°V,所以:UAO(相量)=380/√3∠-30°=220∠-30°(V)。

所以:IA2(相量)=UAO(相量)/(-jXc)=220∠-30°/110∠-90°=2∠60°(A)。

3、根据KCL:IA=IA1(相量)+IA2(相量)=2∠-60°+2∠60°=2×2×cos60°=2∠0°(A)。

4、对于W1:电压为:UAB(相量)=380∠0°V,φu1=0°;电流为:IA(相量)=2∠0°A,φi=0°。所以:φ1=φu1-φi=0°-0°=0°。因此:

P1=UAB×IA×cosφ1=380×2×cos0°=760(W)。

5、对于W2,根据对称性:

电压为:UCB(相量)=-UBC(相量)=-380∠-120°=380∠60°V,φu2=60°;电流为:IC(相量)=2∠120°A,φi=120°。φ2=φu2-φi=60°-120°=-60°。因此:

P2=UCB×IC×cos φ2=380×2×cos(-60°)=380(W)。