绝缘耐压试验有哪些国家标准?

 我来答
刺任芹O
2022-11-15 · TA获得超过6.2万个赞
知道顶级答主
回答量:38.7万
采纳率:99%
帮助的人:8550万
展开全部

中国国家标准(GB311.1-83)规定了3~500kv输变电设备的基准绝缘水平;3~500kv输变电设备雷电冲击耐受电压,一分钟工频耐受电压;以及330~500kv输变电设备操作冲击耐受电压。电工设备制造部门和电力系统运行部门在选择耐压试验的项目和试验电压值时,都应符合国家标准的规定。

在电力系统设备的绝缘预防性试验(见绝缘试验)中,常以直流高压来测量电缆、电容器等的泄漏电流和绝缘电阻,同时也做绝缘耐压试验。

试验表明,当频率在0.1~50Hz范围内,多层介质内部的电压分布基本都按电容分布,因而用0.1Hz超低频进行耐压试验可以和工频耐压试验相当。

这样既避免了采用大容量交流耐压试验设备的困难,又能反映受试设备绝缘的状况。目前对电机端部绝缘进行超低频耐压试验,认为比工频耐压试验更有效。

扩展资料

绝缘被击穿的原理,是介质在高压接触后,有效阻抗被击穿=短路,短路造成电流急剧不受控地增加,这时候的关键是判定电流是否急剧不受控地增加,而不能依赖耐压仪的提示。

比如设置耐压仪的电流阈值是10mA,试验后超过10mA,耐压仪报警,不能判定不合格,应该提高阈值,比如到30mA复核,再报警,就再提高到50mA复核,以此类推。因为设备内部可能有许多电容,电容漏电流较高就会触发交流型耐压测试仪的阈值报警,这点要注意。

参考资料来源:百度百科-绝缘耐压试验

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式