净化空调系统调试和试运转应具备的条件有( )。

A.洁净室建筑装饰验收合格B.各种管线吹扫及试压完成C.空调设备系统联动完成D.高效过滤器安装完成E.风量、风压平衡完成... A.洁净室建筑装饰验收合格
B.各种管线吹扫及试压完成
C.空调设备系统联动完成
D.高效过滤器安装完成
E.风量、风压平衡完成
展开
考试资料网
2023-04-01 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、B、C、E
【知识点】净化空调系统的调试要求。净化空调系统的调试和试运转,应在洁净室(区)建筑装饰装修验收合格和各种管线吹扫及试压等工序完成,空调设备单机试车正常,系统联动完成,风量、压差平衡完毕之后进行。