净化空调系统调试和试运转应具备的条件有( )。
A.洁净室建筑装饰验收合格B.各种管线吹扫及试压完成C.空调设备系统联动完成D.高效过滤器安装完成E.风量、风压平衡完成...
A.洁净室建筑装饰验收合格
B.各种管线吹扫及试压完成
C.空调设备系统联动完成
D.高效过滤器安装完成
E.风量、风压平衡完成 展开
B.各种管线吹扫及试压完成
C.空调设备系统联动完成
D.高效过滤器安装完成
E.风量、风压平衡完成 展开
展开全部
【答案】:A、B、C、E
【知识点】净化空调系统的调试要求。净化空调系统的调试和试运转,应在洁净室(区)建筑装饰装修验收合格和各种管线吹扫及试压等工序完成,空调设备单机试车正常,系统联动完成,风量、压差平衡完毕之后进行。
【知识点】净化空调系统的调试要求。净化空调系统的调试和试运转,应在洁净室(区)建筑装饰装修验收合格和各种管线吹扫及试压等工序完成,空调设备单机试车正常,系统联动完成,风量、压差平衡完毕之后进行。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询