三角形和星形启动的电流是不是一样的?

 我来答
海边的鸟儿啊
高粉答主

2023-05-29 · 希望能自由的飞翔
海边的鸟儿啊
采纳数:1108 获赞数:581609

向TA提问 私信TA
展开全部

电机三角运行,星形启动,启动电流是三角直接启动的1/3。可以用功率/3/220/功率因数得三角运行电流再以1.5-2.5算出三角的启动电流。在乘1/3就是星型的启动电流。

星三角降压启动时,启动电流远比满压时启动电流小,理论上讲是降压启时的三分之一,大约是额定电流的2倍左右。

所以电路中三个接触器额定电流规格可以小于满压启动时的数值。根据电路图,主接触器和封角接触器所承担的都是相电流,所以使用的都是同规格的接触器,一般按相电流的1.2倍选择。

如:37KW额定电流约70A。星角启动运行的两块接触器可以选择65A,转换接触器可以稍小些,40A足够,如果直接启动,接触器的额定电流应略大于电机额定电流,100A就可以 ,这些是接触器的选择。

保护装置,如:热继电器或者电机启动保护器,则一定要选择量程合适的。一般接触器分两种情况,作为三角形连接的接触器电流大概选为37*2≈74A,然后去查一下产品型号的说明书,选的型号把74A包括在里面即可。

扩展资料

星三角启动属降压启动,它是以牺牲功率为代价换取降低启动电流来实现的,所以不能一概而论以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还要看是什么样的负载。

一般在启动时负载轻、运行时负载重的情况下可采用星三角启动,通常鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5-7倍,而电网对电压要求一般是正负10%,为了使电机启动电流不对电网电压形成过大的冲击,可以采用星三角启动。

一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。

在实际使用过程中,有时电机功率为11KW就需要星三角启动,如额定功率11KW的风机在启动时电流为7-9倍(100A左右),按正常配置的热继电器根本启动不了(关风门也没用),热继电器配太大又无法起到保护电机的作用,所以建议采用星三角启动。

参考资料来源:百度百科-星-三角启动

推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式