做真空断路器耐压试验用不用打真空断路器下断口的耐压试验 我来答 1个回答 #合辑# 机票是越早买越便宜吗? lft021107 2016-08-30 · TA获得超过1.6万个赞 知道大有可为答主 回答量:2327 采纳率:100% 帮助的人:865万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 不用~~油断路器需要在合闸状态进行耐压试验,而真空断路器只需要将下断口接地,直接在分闸状态对上断口加压即可,采用工频耐压法检查真空灭弧室真空度,这种方法是预防性试验中测试真空度时应用的主要方法。将真空开关置于分闸状态,在真空灭弧室的动静触头之间加交流电压,工频耐压测试规范为:在额定开距时,两端加额定工频耐受电压的70%,稳定1 min,然后在1 min内升至额定工频耐受电压,保持1 min无仪表指针突变及跳闸现象即为合格。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2023-08-05 漏电断路器可以做耐压试验吗 1 2023-02-13 真空断路器用什么办法检测是否击穿 2023-02-13 生产真空断路器要做哪些试验 2019-04-26 10kV真空断路器工频耐压试验的具体方法及步骤? 4 2016-10-26 户外永磁真空断路器断口耐压试验要用哪些工具怎样做? 2010-08-31 对高压真空断路器检测是由哪些要求? 更多类似问题 > 为你推荐: