150A电流配多大电流互感器和ct电度表 10

(三相四线)... (三相四线) 展开
 我来答
工业测控仪表
2009-05-09 · 专注自动化控制、测量仪表等产品知识
工业测控仪表
采纳数:330 获赞数:1531

向TA提问 私信TA
展开全部
当然是用150:5的互感器啦,电度表和你的互感器精度差不多就可以了。
lft021107
推荐于2017-12-15 · TA获得超过1.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:2327
采纳率:100%
帮助的人:835万
展开全部
那要看你是用什么样的接线方式来计量了 比如单相计量 三相计量 但是CT的大小是一样的 150A的电流最大配以200/5的就足够了 要是150A是最大电流的话为了计量的精确度还是选择150/5的CT就可以了~~
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
电所
2009-04-26 · TA获得超过600个赞
知道小有建树答主
回答量:285
采纳率:0%
帮助的人:263万
展开全部
150A是什么电流,如果是最大电流可以选150/5,若考虑计量可选小一级(CT在20%-120%可以准确计量)。如果是额定电流可以选200/5。计量表选DT862-2误差2%,DT864-2误差1%。选1.5(6)四倍表,启动电流小,计量更准确。CT可以选0.5级。电表端子2、5、8是电源线10是零线1、3、4、6、7、9是对应的互感器线(注意互感器的方向)。不能接错。切记!否则烧毁电表!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
陈坚道
高粉答主

2009-04-25 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
选用150/5的互感器,电度表可用3(6)A三相四线的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
老月票
2009-04-26 · TA获得超过666个赞
知道小有建树答主
回答量:395
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
150A电流配200A的电流表较为匹配,选用5/200--CT。