用三菱PLC如何把输入端的数据放到指定的PLC寄存器里 55
我要用PLC做温室湿帘降温控制系统,其实就是控制两台电机,当温室温度高于某点时,两台电机自动启动。我的思路是,把温度上限值预存如PLC的一个寄存器中,把温度传感器接收到的...
我要用PLC做温室湿帘降温控制系统,其实就是控制两台电机,当温室温度高于某点时,两台电机自动启动。我的思路是,把温度上限值预存如PLC的一个寄存器中,把温度传感器接收到的模拟信号通过PLC的模拟通道存入其另一个寄存器中,两者进行比较,当大于预存值时,两台电机同时启动,低于预存值时电机停转。我不清楚的是,怎样把温度传感器的温度信号存入我想放如的寄存器中。望回答详细些,谢谢。答案满意我会追加悬赏。
PLC模拟通道是做啥的。还需要A/D转换? 展开
PLC模拟通道是做啥的。还需要A/D转换? 展开
4个回答
展开全部
我也来回答:一般温控输出的信号是4-20ma,你可以以此为标准设定,比如上限30度,下限20度,那么也就有一个关系式:4/20=20/30,如果用OMRON的CP1H-XA40DT-D信号的plc的话就简单了,比如:LD 000 MOV D10 210 LD 000 MOV #6000 D10然后用你想要的度数跟210通道比较,根据比较结果去控制电机是否启动,其实你这个工程也没有必要用PLC,如果节约成本的话,用带有PID上下限报警功能的温控器就可以了,这只是我的想法,权作参考。
意法半导体(中国)投资有限公司
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
意法半导体致力于引领单片机技术和产品的创新,推动生态系统的建设,为用户提供满意的产品和技术服务。意法半导体单片机产品线拥有业界宽广、极具创新力的32位产品系列 – STM32,覆盖超低功耗、超高性能方向,同时兼具一流的市场竞争力。STM32...
点击进入详情页
本回答由意法半导体(中国)投资有限公司提供
展开全部
PLC模拟量模块是专用来测量模拟量的。如:FX2N-2AD ,4AD,
还有专用来测量温度的模块FX2N-4AD-PT 等。
你只要从网上下载一个FX系列特殊功能模块用户手册自己看一下里面的例子就明白该怎么用了。
关于比较指令CMP你应该会用的。问题容易解决。
如有疑问,继续联系。
还有专用来测量温度的模块FX2N-4AD-PT 等。
你只要从网上下载一个FX系列特殊功能模块用户手册自己看一下里面的例子就明白该怎么用了。
关于比较指令CMP你应该会用的。问题容易解决。
如有疑问,继续联系。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
用三菱PLC所需材料,FX1S-10MR-001,FX1N-2AD-BD,FX1N-2AD,一个输出是0-10V或4-20mA温度传感器。这个是用三菱PLC最经济的配置材料。
不过最佳的方案我还是建议阁下用一个有PID功能的温控仪表,通过更改仪表的功能码参数,可以达到很好的温控要求。
不过最佳的方案我还是建议阁下用一个有PID功能的温控仪表,通过更改仪表的功能码参数,可以达到很好的温控要求。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
A/D转换,用MOV存到你想存的寄存器,再用比较指令就可以了启动马达!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?