RS485总线

1.RS485总线是不是下面那个图那样?2.RS485通信的帧是不是要带目的地址和开始地址而RS232不用带地址?3.通信要分主机和从机,从机之间不能通信是相对RS485... 1.RS485总线是不是下面那个图那样?
2.RS485通信的帧是不是要带目的地址和开始地址而RS232不用带地址?
3.通信要分主机和从机,从机之间不能通信是相对RS485来说的还是RS422来说的?
帮我详细讲解一下?
展开
 我来答
hdsr178
2009-05-04 · 科学技术是第一生产力!
hdsr178
采纳数:4607 获赞数:15929

向TA提问 私信TA
展开全部
基本相同,但不应留分支,直接采用菊花链形式串接。

通信要分主机和从机,是相对RS485来说的。

下列建议也会有所帮助:
1.采用阻抗匹配、低衰减的RS485专用电缆更有利于保证通信。
2.单层屏蔽的电缆屏蔽层应一端接地;双层绝缘隔离型的电缆屏蔽层其外层(含铠装)应两端接地,内层屏蔽则应一端接地!
3.传输距离超过300米应加终端电阻(一般为120Ω)。

参考资料: http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=36295