怎么从现象上知道发电机出现了无功功率
1个回答
展开全部
发电机发没发无功,只能从并网以后看,未并网前只能叫机端电压。
1、从功率因数上看,如果功率因数小于1,则发出了无功。
因为 功率因数=有功功率/视在功率
而 视在功率=根号下有功的平方+无功的平方(根号实在是打不上去!抱歉)
2、经我们厂发电机运行时的电压验证,发电机在并网后未带负荷前,无功功率
为 0 时,发电机电压为 15.2KV,但其额定电压为15.75KV 相差0.55KV ,占额
定电压的3.4% 由此可知,如果并网后没带负荷前,电压低于额定电压的3.4%
左右,则可判断为没发无功,相反如果高于,则发出了无功。就拿我厂来说,
电压在15.2到15.75之间时,发出了无功。15.2以内时,从系统吸收了无功。
不能太低,否则劢磁调节器低励限制动作。(纯属个人经验)
3、可以从发电机实时的运行参数上看,也就是中控室的上位机,凡一切能看到
无功功率Q的地方,大于0就发无功了,小于就吸收,等于就没发。
总之,只能从实时测量的各种电气参数上判断,除此以外从发电机的外
观,或者振动等机械方面是无法确切判断的。