请教郭卫国老师10kV高压带电显示器的工作原理
北京城区10KV变电站(2*1250KVA),上级短路容量300MVA,计算高压侧短路电流300/1.732*10=17.32KA,选10KV真空断路器25KA,计算对吗...
北京城区10KV变电站(2*1250KVA),上级短路容量300MVA,计算高压侧短路电流 300/1.732*10=17.32KA , 选10KV真空断路器25KA, 计算对吗?盼指教!
展开
1个回答
展开全部
过去开关上常标注开关的“遮断容量”,也就是能抗装设地的“短路容量”,现在开关上只标注开关的“开断电流”,其实和容量是一样的,就是一个欧姆定理换算的过程;
如果通过计算,开关装设地点的最大短路容量是300MVA,则该地的最大短路电流就是I=S/(1.732*U)=300000KVA/(1.732*10KV)=17.32KA;
所选开关的遮断容量就要大于安装地的最大短路容量,而一般开关的开断电流只有16KA,25KA,31.5KA,40KA几种,故选择开断电流是25KV的开关是可行的;但为了经后系统容量地大后不用更换开关,还是建议选用更高一级的,因为现在价钱也差不了多少。
如果通过计算,开关装设地点的最大短路容量是300MVA,则该地的最大短路电流就是I=S/(1.732*U)=300000KVA/(1.732*10KV)=17.32KA;
所选开关的遮断容量就要大于安装地的最大短路容量,而一般开关的开断电流只有16KA,25KA,31.5KA,40KA几种,故选择开断电流是25KV的开关是可行的;但为了经后系统容量地大后不用更换开关,还是建议选用更高一级的,因为现在价钱也差不了多少。