请教郭卫国老师10kV高压带电显示器的工作原理

北京城区10KV变电站(2*1250KVA),上级短路容量300MVA,计算高压侧短路电流300/1.732*10=17.32KA,选10KV真空断路器25KA,计算对吗... 北京城区10KV变电站(2*1250KVA),上级短路容量300MVA,计算高压侧短路电流 300/1.732*10=17.32KA , 选10KV真空断路器25KA, 计算对吗?盼指教! 展开
 我来答
郭卫国
推荐于2016-08-21 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:5902
采纳率:57%
帮助的人:5229万
展开全部
过去开关上常标注开关的“遮断容量”,也就是能抗装设地的“短路容量”,现在开关上只标注开关的“开断电流”,其实和容量是一样的,就是一个欧姆定理换算的过程;

如果通过计算,开关装设地点的最大短路容量是300MVA,则该地的最大短路电流就是I=S/(1.732*U)=300000KVA/(1.732*10KV)=17.32KA;

所选开关的遮断容量就要大于安装地的最大短路容量,而一般开关的开断电流只有16KA,25KA,31.5KA,40KA几种,故选择开断电流是25KV的开关是可行的;但为了经后系统容量地大后不用更换开关,还是建议选用更高一级的,因为现在价钱也差不了多少。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
清诚声发射
2023-09-12 广告
风电设备的声波(声发射)监测检测主要两大部分,结构损伤监测检测(叶片、塔筒、螺栓)和转动设备的状态监测检测(轴承齿轮箱的润滑、磨损、损伤等)。清诚声发射风电设备的声波(声发射)监测检测设备,365天实时在线监测检测,物联网远程操控使用,全程... 点击进入详情页
本回答由清诚声发射提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式