银行做防雷接地需要什么图纸?图纸怎么画?

我是做银行装修的,需要做防雷接地项目,防雷接地的来了之后找我要配电系统图和网络系统结构图,施工图里没有配电系统图和网络系统图,我只知道怎么走的线,请问,谁有做防雷接地的相... 我是做银行装修的,需要做防雷接地项目,防雷接地的来了之后找我要配电系统图和网络系统结构图,施工图里没有配电系统图和网络系统图,我只知道怎么走的线,请问,谁有做防雷接地的相关图纸材料,我想参考一下。或者详细说明怎么画。 展开
 我来答
niheshang
推荐于2016-12-02 · TA获得超过491个赞
知道小有建树答主
回答量:417
采纳率:0%
帮助的人:305万
展开全部
那你跟人家简单沟通一下就好办了嘛~~
要是本身这个银行只是个营业厅的话你不提供图纸人家也能把方案做好。
要是是个大的营业厅或者是办公大楼的话你就要提供网络拓扑图,还有配电图,还有大楼的基建图纸了
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
caoyangkm
2009-05-16
知道答主
回答量:10
采纳率:0%
帮助的人:1.6万
展开全部
电气施工图纸里可定有系统图的 按照系统图里设计需要装避雷器的就装 其他柜体与接地干线相连 外壳也连
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
赵文星空絮雨
推荐于2016-03-02 · 知道合伙人教育行家
赵文星空絮雨
知道合伙人教育行家
采纳数:27619 获赞数:137969
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。

向TA提问 私信TA
展开全部
防雷工程图纸的设计方法
在防雷工程设计中,设计院在新建、扩建建筑设计时只出具简单的屋面防雷接地以及接地平面图纸,基本无深化设计,且很多设计院甚至同一设计院的不同设计师在图纸设计时,图纸的内容以及表达方式上各不相同差别较大。就防雷专业公司而言这种差异更具有代表性,甚至很多公司并不具备深化设计的能力,这样给防雷主管部门以及用户带来了很多不必要的麻烦,也使得很多工程在施工和验收中存在很大的随意性。
鉴于此,就将这在图纸审核和设计中的一些作法和思考做一简单介绍。
1.防雷工程图纸设计的范围
1.1 新建建筑物,新建、扩建、改建的建筑物电子信息系统、易燃、易爆危险环境和场所的电子信息系统防雷工程;
1.2 电力系统规划,电力调度自动化、电力系统继电保护和电力系统通信防雷工程;
1.3 水力、地热、风力、核能、潮汐、蓄能、太阳能等发电防雷工程。
1.4 通讯系统防雷工程。
2.防雷工程图纸的项目组成
2.1在图纸封面上将本次工程的全名、初步设计、施工图设计阶段、参加与本工程设计有的人员、设计单位、年月日、设计编号、工程编号等信息明确。
2.2设计说明中需要提供防雷工程概况、类别、设计依据、主要防雷装置的规格型号、工程特点、使用的新技术、新材料、新工艺及施工的要求。
2.2.1工程概况的编写项目
工程概况编写主要交代防雷工程项目的具体位置、建筑(构筑)物以及信息系统的防雷类别,防雷工程应做的分项目名称等。
2.2.2设计依据

设计依据中要写明与本工程设计有关的技术规范、勘查报告、法律条文、气象、地质土壤信息等相关资料。
2.2.3设计参数
设计参数要说明的是防雷装置的主要技术参数,如避雷针的高度、强度、防护类别、电气参数;电源、信息系统安装的SPD的主要技术参数、接地电阻、接地形式等相关信息。
2.2.4设备、材料要求
安装的防雷装置所采用的主要设备的材料应符合防雷技术、机械强度要求以及主要材料的主要性能。
2.2.5施工说明
在某些设备或装置或做法无法在图纸上表达的要在说明中具体说明施工方法、工艺或规范要求等。
2.2.6其他措施
与防雷工程的施工有关的辅助技术措施应简单的叙述,如:防雷装置上应注明与其他设备或人员安全之间的关系,警示牌之类的语句或标识牌。
2.3 其他
2.3.1防雷工程图纸目录中将所有的图纸安类别分类,并附注代号和序号。
2.3.2 防雷设施原理图、平面图、设计、施工图、详图等。
2.3.3 防雷工程图纸设计顺序为先外部后内部,从下到上的顺序设计、编制图号。
3.防雷工程图纸项目类别图纸应分为外部防雷措施与内部防雷措施两大部分。外部防雷措施主要图纸由接闪器布置、引下线敷设、屏蔽以及接地装置平面图组成。
3.1接闪器(包括针、带、网、线)
3.1.1平面图
将接闪器的布置位置在平面图上绘制出来,并标注标高,层数、或距离建筑的距离等,主要突出接闪器。防雷的危险区域等明确在图纸上,用不同的线型或用明确的填充表示。
3.1.2保护范围图
保护范围图上要绘制示出接闪器所在建筑物的部位以及高度。保护范围图由垂直保护范围和水平保护范围图组成。绘制保护范围图时依据水平保护范围绘制垂直保护范围剖面图。
保护范围可用填充法或线型区别不同高度的保护范围。绘制保护范围时要将接闪器、保护范围、被保护物用不同的线型表示出来,使得图纸层次明显。
独立避雷针和架空避雷线(网)的支柱及其接地装置至被保护建筑物及其有联系的管道、电缆等金属物之间的距离,应在图纸中明确标注。
从各类规范的要求标准出发,标注周围建筑及设备与接闪器的关系。
3.1.3大样及详图
避雷网的规格应在图纸上标注或绘制出来。
详图中必须明确安装制作的具体方法、施工工艺等,无法在设计图上表现出来的部分必须由详细的文字说明。接闪器安装中的焊接应明确焊接厚度或焊接级别,螺栓固定的应详细注明螺栓的大小、及件数,避雷带的支持件间距应在图纸上作为放大图样绘制或说明。 接闪器安装大样图中必须明确材料、规格、数量。
已赞过 已踩过<