电工计算题

1.4额定电压为110V、功率为100W及40W的两个灯泡串接在220V的电源上,求每个灯泡所承受的电压各是多少?会出现什么问题?若两个都是40W,情况如何?1.7一只1... 1.4 额定电压为110V、功率为100W及40W的两个灯泡串接在220V的电源上,求每个灯泡所承受的电压各是多少?会出现什么问题?若两个都是40W,情况如何?

1.7 一只110V,8W的指示灯,现在要接在380V的电源上,问要串接多大阻值的电阻?该电阻应选用多大瓦数的?
展开
 我来答
zsllqcj2009
2009-05-15 · TA获得超过179个赞
知道答主
回答量:127
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
(1)解:根据 U额=110V A: P额=100W B:P额=40W
A: I额=P额/U额=100/110=0.91A R=110/0.91=121欧姆
B: I额=P额/U额=40/110=0.36A R=11O/0.36=305欧姆
如果把它们串联在220电源上,则有线路中电流为
I=220/(121+305)=0.52A 通过计算得知线路中的电流小100W 灯泡额定电流0.91A而大于40W灯泡额定电流0.36A 所以会出现 40W灯泡烧毁而且100W灯泡也不亮的情况。
如果两个都是40W则有线路中电流I=220/(305+305)=0.36A正好为其额定电流则有两个别40W灯泡正常亮。
(2) 指示灯I=8/110=0.73A R=110/0.73=151.25欧姆
由于(151.25+Rx)*0.73=380 得Rx=369.3欧姆 Px=369.3*0.73*0.73=196.8W
2873634
2009-05-12 · TA获得超过160个赞
知道小有建树答主
回答量:176
采纳率:0%
帮助的人:49.1万
展开全部
1.4题:100W的灯泡所承受的电压为62.86V,40W的为157.14V。
100W的发暗,40W的很亮然后烧坏。
若都是40W的 就都会额定工作。
1.7题:要串联3.7K的电阻,选20W的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
陕西baihe
2009-05-12 · TA获得超过197个赞
知道小有建树答主
回答量:179
采纳率:0%
帮助的人:102万
展开全部
1.4 每个灯泡承受的电压是110v 那个100w的亮度暗 40w的亮度强 如两个全是40w 亮度将一样
1.7 50k电阻 大于8w
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起