三相四线电路中零线能不能加熔断器或开关为什么? 10
在三相四线制中性点接地供电线路的零线(即中性线、零干线)上不允许装设开关和熔断器,否则当拉开开关或保险丝熔断时,就相当于零线断路,从而使零线上可能出现危险电压,并威胁用电设备和人身安全。
对于零支线,即供给住宅、办公楼、商店、仓库等的单相线路的零线,由于它在这里只起工作作用,则宜同时在相线和零线上装设开关和溶断器。其原因如下:
(1)与只在相线上装设熔断器比较,可增加保险丝熔断的机会,有利于短路保护。
(2)如果只在相线上装设开关和熔断器,当相线和零线互相接错时(这在检修线路时容易发生),相线就会处在无保护状态。当该相线发生接地故障时,不会将零线上的保险丝熔断(因短路电流不通过保险丝),也不会熔断变压器总保险丝(因为此保险丝容量很大),相线将一直处于接地故障状态,给系统带来威胁。
但在相线和零线上都装设熔断器也存在一个问题:当线路发生短路或过载故障时,有可能先熔断零线上的保险丝,这时用电设备虽停止工作,但设备仍通有电,若以为设备已无电了而去进行检修,就可能发生触电事故。为了能够同时切断相线和零线,宜采用双极闸刀开关(内有保险丝),或闸刀开关加两只熔断器,以避免造成只切断了零线而未切断相线的危险。
扩展资料
三相交流发电机向外供电时,把三组线圈的末端X、Y、Z联在一起,从联接点引出一条线,这条线叫零线,也叫中性线。再从线圈绕组另一端A、B、C各引出一条线。这样就构成了三相四线制。因为三相四线制供电能同时供出220V、380v两种不同的电压,因而得到广泛应用。
在三相异步电动机的每相定子绕组中,流过正弦交流电流时,每相定子绕组都产生脉动磁场。由于三相绕组在铁心中摆放的空间位置互差120°电角度空间相位,绕组中分别流过三相交流电流,而各相电流在时间上又互差120°,使它们同时产生的三个脉动磁场在空间所合成的总磁场,成为一个旋转磁场。
不论N线还是PE线,在用户侧都要采用重复接地,以提高可靠性。但是,重复接地只是重复接地,它只能在接地点或靠近接地的位置接到一起,但绝不表明可以在任意位置特别是户内可以接到一起。
如果三相负荷出现不平衡,零线就会出现电流有时会很大,如果零线加熔断器或开关,就有可能出现零线上的熔断器熔断或开关跳闸,中性点电压出现飘移。造成负荷大点的相的电压低,而负荷小点的相的电压过高甚至220V,可能这一相的用电器因为电压太高烧毁。
如果三相负荷出现不平衡,零线就会出现电流有时会很大,如果零线加熔断器或开关,就有可能出现零线上的熔断器熔断或开关跳闸,中性点电压出现飘移。造成负荷大点的相的电压低,而负荷小点的相的电压过高甚至220V,可能这一相的用电器因为电压太高烧毁。
三相四线中的零线不允许安装熔断器。
因为在三相四线中很难做到三相负载绝对平衡,一旦零线烧毁熔断器后,负载端的断路零线就不为零,三相四线负载中的重负载相两端电回压就会偏低,轻负载相两端电压就会偏高或过高,该相的电器就有可能被答烧毁。