我想知道300/500v的铜丝电线到底最高能承受多少W的灯????

具体多少平的线没有注意看!!6盏400多瓦的非力谱的户外广告灯用12盏的时后不到5分钟,线就发热,隔着PVC管还烫人.... 具体多少平的线没有注意看!!
6盏400多瓦的非力谱的户外广告灯
用12盏的时后不到5分钟,线就发热,隔着PVC管还烫人.
展开
 我来答
深圳水电电工
2009-05-16 · TA获得超过150个赞
知道答主
回答量:93
采纳率:0%
帮助的人:63.7万
展开全部
你用的是2.5平方的电线吧,需要6平方的铜线。
12盏飞利浦户外广告灯,每盏450w。450 X 12=5400W. 5400\220=24.5A.
你这种穿塑料管需要6平方的塑料铜线。6平方的塑料线穿pvc管穿三根线的话载流量36A.环境温度35度、导线工作温度50度的77.5%计算:36 X77.5%=27.9A .
百度网友c7ecb023e
2009-05-16
知道答主
回答量:18
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
这是经验数值铜线50平方以下几平方就能承受几千瓦比如2.5平方的就能承受2500瓦你还可以查看电力设计手册
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
791130wu
2009-05-16 · TA获得超过175个赞
知道答主
回答量:227
采纳率:0%
帮助的人:101万
展开全部
一个千瓦一平方
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)