变频器引起的干扰如何解决?

我的一块控制板接了一个光电开关,通过232接口连到电脑上,控制板、电脑与变频器用同一个220V供电,当变频器启动后光电开关要么不工作要么乱闪,关掉变频器或者把232线断开... 我的一块控制板接了一个光电开关,通过232接口连到电脑上,控制板、电脑与变频器用同一个220V供电,当变频器启动后光电开关要么不工作要么乱闪,关掉变频器或者把232线断开后光电开关便恢复正常工作了。另外当给光电开关单独供电时如果把地线接到控制板上光电开关也不工作。请问这个干扰是从电源串入的吗?该如何解决?谢谢。
看来是电源传导,我在串口加了一个光隔离后问题解决了。谢谢大家的帮助。
展开
 我来答
bianpinxiaozi
2009-05-19 · TA获得超过7377个赞
知道小有建树答主
回答量:371
采纳率:0%
帮助的人:241万
展开全部
不是电源引起的,是变频器给出的信号干扰雹陆你的信源旅顷号!
建议把屏蔽线接上,如果变频器上有屏蔽的接线端子也接上!
再镇亮有就是你的柜子内部可能接线横竖交叉过多,整理接线。
处理完还不行,可以给我留言,我再帮你想想办法!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
凯悦电器
2009-05-20
知道答主
回答量:13
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
是变频器给旦察出的信号干扰的
建议把屏蔽线接上,如果变频器上有屏蔽的接线端子也接上!
再有就是你的模正茄柜子内部可能接线横竖交叉过多,整理接线。加强屏蔽,多重接地,穿钢管清腔,接地
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ZHAOYINGHAO86
2009-05-18 · TA获得超过322个赞
知道小有建树答主
回答量:352
采纳率:100%
帮助的人:162万
展开全部
是变频器引起的,或者换一条好的屏蔽线,这个干扰问题是很难解决的,是变频器内部开关电源引起的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
d478545953
2012-03-09
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:3364
展开全部
你可以试着调低一下变频器的输出载波看看