变频器引起的干扰如何解决?
我的一块控制板接了一个光电开关,通过232接口连到电脑上,控制板、电脑与变频器用同一个220V供电,当变频器启动后光电开关要么不工作要么乱闪,关掉变频器或者把232线断开...
我的一块控制板接了一个光电开关,通过232接口连到电脑上,控制板、电脑与变频器用同一个220V供电,当变频器启动后光电开关要么不工作要么乱闪,关掉变频器或者把232线断开后光电开关便恢复正常工作了。另外当给光电开关单独供电时如果把地线接到控制板上光电开关也不工作。请问这个干扰是从电源串入的吗?该如何解决?谢谢。
看来是电源传导,我在串口加了一个光隔离后问题解决了。谢谢大家的帮助。 展开
看来是电源传导,我在串口加了一个光隔离后问题解决了。谢谢大家的帮助。 展开
9个回答
展开全部
首先,要明确思路的是,为了实现温度巡检仪的正常工作,去对变频器试验大的改动是不现实的。因此,我们能做的,基本上就是屏蔽,滤波,接地之类的做法。
其次,强干扰环境下,传输线路的屏蔽是必要的,但是,不是现场经验很丰富的话,屏蔽的效果往往不是很理想。
如果只是温度测量波动,由于温度是缓慢变化量,采取滤波的方式是较有效的,滤波器可采用无源rc低通滤波器,接在巡检仪的接线口上即可。
你描述的问题中,巡检仪显示出现了紊乱,那么,说明巡检仪本身已经受到了很大的干扰,工作错乱了!如果增加上述两种方案还不行的话,你只能改变测试方案了。
复杂电磁环境下,anyway倡导前端数字化理念,也就是在被测量的附近,就将信号数字化,再通过数字通讯将被测信息上传至上位机。数字量的传输比模拟量传输抗干扰能力要强很多。如果电磁干扰很大,还可以将传输线路改为光纤传输。这样,传输环节就可以完全避免干扰了。
详情请参见湖南银河电气有限公司官网的“分布式测控系统”栏目。
变频器引起的干扰的解决方法:
①采用软件抗干扰措施:具体来讲就是通过变频器的人机界面下调变频器的载波频率,把该值调低到一个适当的范围。如果这个方法不能奏效,那么只能采取下面的硬件抗干扰措施。
②进行正确的接地:通过现场的具体调研我们可以看到,现场的接地情况是不甚理想的。而正确的接地既可以是系统有效地抑制外来干扰,又能降低设备本身对外界的干扰,是解决变频器干扰最有效的措施。具体来讲就是做到以下两点:
(a)变频器的主回路端子PE(E、G)必须接地,该接地可以和该变频器所带的电机共地,但不能与其它的设备共地,必须单独打接地桩,且该接地点应该尽量远离弱电设备的接地点。同时,变频器接地导线的截面积应不小于4mm2,长度应控制在20m以内。
(b)其它机电设备的地线中,保护接地和工作接地应分开单独设接地极,并最后汇入配电柜的电气接地点。控制信号的屏蔽地和主电路导线的屏蔽地也应分开单独设接地极,并最后汇入配电柜的电气接地点。
3、屏蔽干扰源:屏蔽干扰源是抑制干扰的很有效的方法。通常变频器本身用铁壳屏蔽,可以不让其电磁干扰泄露,但变频器的输出线最好用钢管屏蔽,特别是以外部信号(从控制器上输出4~20mA信号)控制变频器时,要求该控制信号线尽可能短(一般为20m以内),且必须采用屏蔽双绞线,并与主电路线(AC380)及控制线(AC220V)完全分离。此外,系统中的电子敏感设备线路也要求采用屏蔽双绞线,特别是压力信号。且系统中所有的信号线决不能和主电路线及控制线放于同一配管或线槽内。为使屏蔽有效,屏蔽层必须可靠接地。
4、合理的布线:具体方法有:
①设备的电源线和信号线应尽量远离变频器的输入输出线。
②其它设备的电源线和信号线应避免和变频器的输入输出线平行。
如果采取了以上的办法之后还是不能够奏效,那么继续以下办法:
5、干扰的隔离:所谓干扰的隔离,是指从电路上把干扰源和易受干扰的部分隔离开来,使他们不发生电的联系。通常是在电源和控制器及变送器等放大器电路之间在电源线上采用隔离变压器以免传导干扰,电源隔离变压器可应用噪声隔离变压器。
6、在系统线路中设置滤波器:设备滤波器的作用是为了抑制干扰信号从变频器通过电源线传导干扰到电源和电动机。为减少电磁噪声和损耗,在变频器输出侧可设置输出滤波器;为减少对电源干扰,可在变频器输入侧设置输入滤波器。若线路中有敏感电子设备如控制器和变送器等,可在该设备的电源线上设置电源噪声滤波器以免传导干扰。滤波器根据使用位置的不同,可分为:
(1)输入滤波器
通常有两种:
a、线路滤波器:主要由电感线圈构成,它通过增大线路在高频下的阻抗来削弱频率较高的谐波电流。
b、辐射滤波器:主要由高频电容器构成,它将吸收频率点很高的、具有辐射能量的谐波成分。
(2)输出滤波器也由电感线圈构成。它可以有效地削弱输出电流中的高次谐波成分。不仅起到抗干扰的作用,还能消弱电动机中由高次谐波产生的谐波电流引起的附加转矩。对于变频器输出端的抗干扰措施,必须注意一下方面:
a、变频器的输出端不允许接入电容器,以免在功率管导通(关断)瞬间,产生峰值很大的充电(或放电)电流,损害功率管;
b、当输出滤波器由LC电路构成时,滤波器内接入电容器的一侧,必须与电动机侧相接。
7、采用电抗器:在变频器的输入电流中频率较低的谐波成分(5次谐波、7次谐波、11次谐波、13次谐波等)所占的比重是很高的,它们除了可能干扰其它设备的正常运行之外,还因为它们消耗了大量的无功功率,使线路的功率因素大为下降。在输入电路内串入电抗器是抑制较低谐波电流的有效方法。根据接线位置的不同,主要有以下两种:
(1)交流电抗器:串联在电源与变频器的输入侧之间。其主要功能有:
a、通过抑制谐波电流,将功率因素提高至(0.75-0.85);
b、削弱输入电路中的浪涌电流对变频器的冲击;
c、削弱电源电压不平衡的影响。
(2)直流电抗器:串联在整流桥和滤波电容器之间。它的功能比较单一,就是削弱输入电流中的高次谐波成分。但在提高功率因素方面比交流电抗器有效,可达0.95,并具有结构简单、体积小等优点。
因此,变频器的抗干扰措施主要包括在变频器进线部分加装交流电抗器和滤波器,进线和出线采用屏蔽电缆,所有电缆的屏蔽层与电抗器、滤波器、变频器和电机的保护地共同接地,且该接地点与其他接地点分开,保持足够的距离。同时,信号电缆和变频器的动力电缆不要平行布置。
此外,为防止变频器干扰信号和控制回路,需要给控制器、仪表和工控机采用单独的隔离电源进行供电。
不是很确定是不是电源传过去的干扰,也有可能是空间辐射过去的,因为没有通过电磁兼容检测的变频器不仅传导的干扰大而且空间辐射的干扰也很大,所以首先得确认是空间辐射的干扰还是传导的干扰是得你的产品出现问题;从你的讲述中不能完全知道是哪种方式造成的,所以还需要确认,首先如果电脑和变频器分开供电看是否还有同样的问题,如果还是有,那么空间辐射的可能性比较大;否则就传导的可能性比较大;如果是空间辐射的问题的话,那么建议对变频器有所处理,因为如果是这样的话,其他设备也有可能会被他干扰出现问题,这是源头,当然也可以只对你的产品进行比较严密的屏蔽等处理,但是效果不会很好,因为那里不是源头,堵的效果不会很好;如果是从电源传导过去的,那么可以先把供到你产品的电源进行滤波等处理,就是让你共给你的电源是干净的,否则还是不行。不过从分析上来说变频器是源头,需要处理;或者说你们的产品的抗干扰能力太差,不适合在工业环境下运行;这些在设计初期就应该考虑电磁兼容的问题,需要考虑产品的使用环境以设计出符合其运行环境的产品
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
干扰分为:传导干扰、辐射干扰
传导干扰,同线路产生的干扰,改变线路,或加仪器仪表加输入滤波器。
辐射干扰,如用手机时,手机受到干扰等,变频器输出加磁环,或者屏蔽被干扰的仪器、开关等。
传导干扰,同线路产生的干扰,改变线路,或加仪器仪表加输入滤波器。
辐射干扰,如用手机时,手机受到干扰等,变频器输出加磁环,或者屏蔽被干扰的仪器、开关等。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2009-05-18
展开全部
你说的接线方式没看明白,但根据设备种类推断问题因该在电源。变频器启动后光电开关要么不工作要么乱闪是变频器引起的,可在变频器上端加电抗器,但效果一般。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: