关于S7 200PLC编程问题 5

毕业设计的一个小内容了,因为没学过,所以比较棘手。就是用位移感应器感应位移,信号输入PLC,当位移大于2mm时,PLC给出2个信号,一个做为警报,一个是停止信号。简单的T... 毕业设计的一个小内容了,因为没学过,所以比较棘手。
就是用位移感应器感应位移,信号输入PLC,当位移大于2mm时,PLC给出2个信号,一个做为警报,一个是停止信号。
简单的T型图会一点,但是不知道怎样用PLC做数据比较,不知道怎么写程序。在逻辑上应该是或吧。
展开
 我来答
tpboot1984
2009-05-21
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
位移传感器输入PLC的应该是模拟信号,你把采集进来的模拟信号做转换,转换成你的实际工程量或把工程量转成采集量。比如采集的数据数字量0-32000 对应你的实际工程量为0-10mm,那2mm对应的是6400,然后用输入数据和6400作比较,大于时同时输出两个信号。(指令列表里有比较指令,你看数据的类型选相应的指令,功能不清楚的话,点一个指令按F1看帮助。)
你说的逻辑“或”应该指的就是这两个信号的关系。
dz_zhengrui
2009-05-19
知道答主
回答量:17
采纳率:0%
帮助的人:14.3万
展开全部
先要看位移感应器的参数,PLC模拟量输入对应的是整数0-32000,算出位移量对应的数值,用整数比较命令就行了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
shengming136
2009-05-20
知道答主
回答量:35
采纳率:0%
帮助的人:11.7万
展开全部
采集位移传感器的信号,把他进行模拟量转换及运算,转为双字即VD区,然后用你转换完的这个值遇2做比较,输出信号报警,就ol。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
顺其自然的蒲公英
2009-05-25 · TA获得超过2498个赞
知道小有建树答主
回答量:773
采纳率:0%
帮助的人:160万
展开全部
漯河安邦自动化培训科技:专业提供西门子PLC,施耐德PLC,三菱PLC,欧姆龙PLC,AB PLC,GE PLC的软件和硬件培训,特别是基本入门培训包括西门子S7-200,S7-300,三菱FX2N,FX1N,Q系列,欧姆龙CMP系列,施耐德twido,momentum等常用PLC系列的培训,还有各种触摸屏和PLC的通讯及编程技术,包括西门子触摸屏,威纶触摸屏,施耐德触摸屏等,能让您迅速入门和提高,以工程实例为培训模版,同时传授组态软件(wincc,intouch,ifix,组态王,力控等)方面的通讯连接和上位机设计,以及各种高级语言和PLC之间的连接通讯的编程技术,包括现场常见一次仪表,二次仪表,变送器,现场数据采集,工业总线技术,PLC控制变频器的设计等,保证让您在自动化工控技术上有大的飞跃和自信,能直接从事中等工业控制系统的设计和调试。
大量知名品牌PLC等硬件设备供同学们实际编程操作和演练。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起