关于西门子PLC的问题

我是新手,西门子pLC比如226系列,它的电源怎么供给啊。老师说它有自己的直流24V电源。但好像有要接外部电源220,是直接接吗还是要整成直流等。的。这怎么回事啊。还有它... 我是新手 ,西门子pLC比如226系列,它的电源怎么供给啊。老师说它有自己的直流24V电源。但好像有要接外部电源220,是直接接吗还是要整成直流等。的。这怎么回事啊。还有它带开关电源吗。 展开
 我来答
demonhc
2009-05-27 · 超过17用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:76
采纳率:0%
帮助的人:124万
展开全部
这个需要看CPU的型号,楼上说的很清楚,你要看好了右上角他是DC/DC/DC DC24V还是AC/DC/RELAY AC220V,主要就是输出类型不一样,前者为直流输出,后者为继电器输出。这样的话你按照这个接电源就可以。它内部的直流24V电源主要是给他扩展的模块供电的,功率较小,你需要根据你扩展的模块来计算是否可以供电。如果不行的话还需要配别的电源供电。
百度网友81f6897
2009-05-21 · TA获得超过478个赞
知道小有建树答主
回答量:366
采纳率:100%
帮助的人:240万
展开全部
CPU226有好几种 有AC/DC/RELAY的是AC220V电源 有DC/DC/DC的是DC24V电源 它自身有个DC24V直流输出 但是这个输出电源功率比较小 一般只接它自己后面的少数扩展模块用电 如果负载比较大的话 就要另配开关电源了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
dance_zzy
2009-05-21 · TA获得超过628个赞
知道小有建树答主
回答量:1660
采纳率:0%
帮助的人:526万
展开全部
你说的应该是200系列的小PLC,他们有自己的电源模块,外接220V电压,电源模块输出给CPU的是24V。你直接接好就可以了。电源模块应该是有开关的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
tlybeyond
2009-05-21
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
它自己是不带开关电源的,你还需要再单独给它配一个开关电源,把220V转换成24V直流电.再给它供电.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
tpboot1984
2009-05-21
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
你看看你的plc供电侧(右上角)端子上面画的什么符号,L+,M 的是24V直流,L,N 是220V交流。
在右下角有个24V直流的电源,可以给其它设备供电(但由于容量较小226,1000mA,一般是给扩展模块供电)。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
niushengqi
2009-05-26 · TA获得超过681个赞
知道小有建树答主
回答量:729
采纳率:0%
帮助的人:612万
展开全部
看型号了,有交流220输入的也有直流输入的,看你选择哪个了,一般就选择220输入的吧。它里面有开关电源,然后输出直流24伏,不过这个电源功率不大,电源这部分得根据实际情况额外的设计。西门子300系列的要专门的电源模块,不过你自己用开关电源也可以。