求!空调移机注意事项!和具体步骤

 我来答
紫梦雨Y
推荐于2017-11-26 · TA获得超过1252个赞
知道小有建树答主
回答量:959
采纳率:0%
帮助的人:415万
展开全部
1是要注意空调的安装铜管。2是要排针空要好。在是结头不要漏雪种。内机是接铜管端稍低一点。水就可以排出,你真的一点不通最好是请通的师傅好。因为空调很小气的。搞不好就制冷效果不好的
添加评论(0)

kenny338 | 2009-02-17 12:33:23
有0人认为这个回答不错 | 有0人认为这个回答没有帮助
1,开机制冷
2,外机运行后,收氟:关闭小阀门,阀门结霜有化掉后关闭大阀门,关闭电源
3,拉掉电源,拆掉连接管、连接线、螺丝、内外机
挂壁式空调器的安装
安装开始前必须详细阅读随机资料《安装说明书》。
A、室内机的安装
1、选择好安装位置后,固定安装板:
①将内机背面的安装板取下,将安装板放在预先选择好的安装位置上,此时应保持水平和留足与顶棚及左右墙壁的尺寸,确定打固定墙板孔的位置;
②用Ф6钻头的电锤打好固定孔后插入塑料胀管,用自攻螺钉将安装板固定在墙壁上。固定孔不得少于4-6个,并且用水平仪确定安装板的水平。
2、打过墙孔:
根据机器型号选择钻头,使用电锤或水钻打过墙孔。打孔时应尽量避开墙内外有电线或异物及过硬墙壁,孔内侧应高于外侧0.5-1cm以便排水,从
室内机侧面出管的过墙孔应该略低于室内机下侧(如下图所示),用水钻打时应用塑料布贴于墙上或采用其它方法防止水流在墙上,用电锤打孔时应采取无尘安装装置。打完过墙孔后放入穿墙保护套管
3、连接连接管:
①将室内机放在较软的垫子上以防止划伤。
②根据位置调整好输出输入管方向或位置,确定是左出管、右出管、左背出管或右背出管。
③将室内机输出输入管的保温套管撕开10-15cm,方便与连接管连接,连管时先连接低压管,后接高压管,将锥面垂直顶至喇叭口,用手将连接螺母拧到螺栓底部,再用两个扳手固定拧紧。
4、包扎连接管、线:
①按电源线、信号线在上侧,连接管在中间,水管在下侧的顺序进行包扎。
②包扎时不要用力拉动蛇形管。
③确定好出水位置连接排水管, 当排水管不够长,需加长排水管时,应注意排水管加长部分应用护管包住其室内部分;排水管接口要用万能胶密封,水管在任何位置不得有盘曲;伸展管道时,可用乙烯胶带固定5-6个部位
横向抽出管道的情况下,应如下图所示覆盖绝热材料。
④包扎时应避开连管接头以备检漏。
5、悬挂室内机:
将包扎好的管道及连接线穿过穿墙孔,并防止喇叭口损伤及泥沙进入连机管内,直到能接挂好室内机,保证室内机卡扣入槽,用手晃动时,上、下、左、右不能晃动,用水平仪测量内机是否水平。
B、室外机安装
(1)固定安装支架:安装支架用膨胀螺栓或长螺栓固定,墙壁较薄或强度不够时应用长螺栓固定,螺栓要加防松垫,否则可能引起松动或坠落,固定螺栓应用6个以上,直径不得小于10mm,固定后能承受人加机器重量的4倍,支架应保持水平。
(2)将室外机用直径为 10mm 螺栓固定在支架上,螺栓要由上向下穿,并加防松垫,检查室外机是否水平。如室外机安装在高于室内机的地方,应按下图所示的方法进行安装,其高低差应小于5米。
(3)连电源线及信号线:拆去室外机的电气盒盖,根据室内机接线盒及室外机接线盒中配对的编号,连接好电线。
注意事项:
(1)连线加长时,不应将原线剪断连接,应更换新的长度适合的连接线,新连接线应符合空调使用的标准。
(2)电线不能触及连接管和压缩机、风扇等运行部件。
(3)不能随意改动内部连线。
(4)如空调装在易受电压波动干扰或电磁干扰的地方,控制线最好加磁环或用双绞线,以免空调受到干扰而失灵,尤其是变频空调、天井式空调必须使用机器本身自带的信号控制线,不得自己加长线或不使用机器自带线。
(5)螺钉要拧紧,松动会导致过热或部件失灵,有起火危险。
(6)接线时依照线路图或电气控制原理,按颜色、标识符号对应进行连接。
(7)用线夹和固定螺钉,固定电源连线及信号控制线。
(8)多余的连线应包扎在连管组合内,禁止把多余的线缠绕塞压以免造成涡流发热,发生意外。
C、连管
(1)检查喇叭口是否有脏物,将多余部分根据需要盘起放在不影响外观的地方,喇叭口垂直对准锥形口,用手将连接螺母拧到底部,再用力矩扳手拧紧。
(2)采用真空泵或自带的制冷剂钢瓶排空。也可打开调压阀杆1/2-1/4顶起加氟口顶针排空10-15秒,一般用手能感到排气发凉时停止排空,再全部打开高低压阀杆。
(3)用肥皂水或检漏仪对各接口、充氟口及高低压阀阀杆检漏,检漏时每处停留不得少于3分钟,并注意夏季在停机状态下检漏,冬季在制热状态下检漏,保证无漏泄后将各连接处加保温套管进行包扎,保证铜管各部分不与空气接触以防止日后漏水。
D、整理
(1)将连接管整理成横平竖直,弯角半径尽量大于10cm,弯管时不得将连接管弯折压扁。
(2)将连接管重新进行整形,并按要求固定,最好每隔1.5米处用管卡固定,以防在机器工作时产生噪音。
3、安装墙壁护圈用密封泥堵死过墙孔,防止空气异物进入室内
分体式空调器移机注意事项
一、试机:
测试空调器在移机前各项功能工作是否正常。
二、回收制冷剂,拆除室内外连接线;
最好能在连接线两端做好标记,就不至于在装机时出现将连接线接错引起故障的可能。
三、保持连接管接口的清洁;
由于使用过的空调一般都附着有尘污,在拆卸连接管接口螺帽时,要注意喇叭口及接头处的清洁,防止灰尘,脏物进入管路,防止移机后工作时引起管路堵塞。安装对接接口前,应再次检查喇叭口及内侧是否有脏物,清除后方可盖上螺帽。如刚好碰上下雨,更应在拆开连接管时,用塑料袋包扎好管口,防止雨水进入引起冰堵。
四、拆卸室内机时,应防止冷凝水流进线路板;
由于室内机接水盘、排水管内残留着一些冷凝水,因而拆卸室内机及搬移时,不能使室内机装有线路板的那头朝下,甚至翻转过来,而应使装有线路板这端稍高,让水从另一端流出来,这样可以避免冷凝水灌进线路板,防止开机时发生电气故障。
五、对连接管的喇叭口要检验;
连接管子上的喇叭口由于长期被挤压,有些喇叭口根部有很深的一圈压痕,这些喇叭口极易折裂、拉断、开机时发生漏气现象,因而,对喇叭口必须拆下后进行仔细检查,不合格的一定要割掉重扩,这样才能避免隐患的发生。
六、在外机搬运、安装过程中,不能翻转,倾斜角太大,切忌用手抓截止阀抬机。
除此之外,还应在移机时注意把握轻拿轻放,拆装程序科学,抽管方向合理、弯管力度适中等环节。
七、在重新安装时要注意以下几方面的内容:
1、接线端子或其他有接线的地方是否有松动的现象,防止出现打火或其他隐患的发生,电线是否有老化的现象,如有老化的一定要如以更换;
2、检查连接管,接头处是否有漏氟的现象,用过一段时间的机器,如有漏氟现象,在漏点一般会有油污的出现;
3、测量空调器的绝缘电阻,防止空调器出现漏电的现象;
4、出水管排水是否合理;
5、清洗过滤网,风道系统;
安装完成后试机应测量以下几方面的数据并作好记录:
1、有无异常噪音;
2、高压压力和低压压力;
3、进风口温度,出风口温度,温差,室内外环境温度;
4、电源电压;
5、空调器的工作电流
寒江雪制冷设备
2024-10-28 广告
您好,佛山市寒江雪制冷设备有限公司非常重视每一位客户的空调维修需求。为了确保您获得及时且专业的服务,我们建议您通过公司官方渠道进行联系。我们的客户服务团队将竭诚为您提供详尽的维修指导和安排专业的维修工程师上门服务。请注意,为保障您的权益和安... 点击进入详情页
本回答由寒江雪制冷设备提供
本素伶俐可量身6
高粉答主

2020-06-08 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:1.6万
采纳率:100%
帮助的人:306万
展开全部
空调拆装在生活中时比较常见的,很多人都不知道如何拆装空调,空调拆装方法步骤很重要,那么家里的空调移机步骤是什么呢?一起来看看吧。

一、 空调拆机的步骤
1、回收制冷剂
无论是冬季,还是夏季移机,都必须把空调器中的制冷剂收集到室外机中去。拆机前应启动空凋器,可用遥控器设定制冷状态,待压缩机运转5-10分钟,制冷状态正常后,用扳手拧下外机的液体管与气体管接口上的保帽,关闭高压管(细)的截止阀门,l分钟后管外表结露,立即关闭低压管(粗)截止阀门,同的迅速关机,拔下电源插头,用扳手拧紧保险帽,至此回收制冷剂工作完成。(如果是冬季,宜先用温热的毛巾盖住室内机的温度传感器探头,然后控制冷状态设定开机。)也可采用室内机上的强制启动按钮开机,同的观察室内、外机是否还有其他故障。避免移机后带来麻烦。

2、拆室内机
制冷剂回收后,可拆卸室内机。用扳手把室内机连接锁母拧开,用准备好的密封钠子旋好护住室内机连接接头的丝纹,防止在搬运中碰坏接头丝纹;再用十字起拆下控制线。同时应做标记,避免在安装时接错。如果信号线或电源线接错,会造成外机不运转,或机器不受控制。内机挂板一般固定的比较牢固,卸起来比较困难;卸完取下挂板,置于平面水泥地再轻轻拍平、校正。

3、拆室外机
拆室外机应由专业制冷维修工在保证安全的情况下拆卸。拧开外机连接锁母后,应用住备好的密封钠子旋好护往外机连接接头的丝纹。再用扳手松开外机底脚的固定螺丝。拆卸后放下室外机时,最好用绳索吊住,卸放的同时应注意平衡,避免振动、磕碰,并注意安全,应慢慢捋直室外空调器的接管,用准备好的四个堵头封住连接管的四个端口,防止空气中灰尘和水份进入。堵头上好,最后再用塑料袋扎好,盘好以便于搬运。

1、根据室内机的位置打出管的过墙眼儿,在预定位置钉好室内机的挂盘(必须保证水平,用水平仪校正),将管穿出后挂好室内机;
2、根据管的长度确定室外机的位置,室外机也要保证水平;
3、接好高低压管,先打开高压阀,然后松低压管锁母(排出管路中的空气),听到有出气的声音8~10秒后拧紧该锁母,打开低压阀,按顺序接好电线;
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
dickjane121112
2013-12-06 · TA获得超过2158个赞
知道小有建树答主
回答量:1507
采纳率:0%
帮助的人:683万
展开全部
拆机
第一步,将空调室外机侧面阀门上的铜帽卸下;
第二步,将高压管的阀门关闭;
第三步,开机,根据安装工况,适当延长空调运行时间(一般10-20分钟);
第四步,关机,断电。先将室外机的连接电线卸掉,卸掉铜管(注意保护,防止异物进入管路)
安装
第一步,将电线连接正确,
第二步,将管路连接正确,并锁紧
第三步,将低压管松开1圈半
第四步,开机,将高压管阀门打开,
第五步,运行一段时间后,观察低压管接口处,有冷媒或油痕,将低压管锁紧,打开低压管阀门
第六步,挂表测压
注意保护铜管不要被脏东西污染了,拆线的时候,记好了线的位置,以便正确复装,如果是柜式空调或者空调管路较长,收氟和排空的时间要相应延长!
希望帮到你
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
一知马
2013-12-06 · TA获得超过158个赞
知道答主
回答量:115
采纳率:66%
帮助的人:24.2万
展开全部
空调移机的话注意:1,回收制冷剂;2、冷媒铜管拆卸的时候要注意不要折断或者压扁,如果弄坏的话,影响冷媒的流动。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式