1、电缆敷设驰度、波形弯度、交叉的预留(附加)长度按电缆全长的 2.5%计算,单位为 m/根。 

2、电缆进入建筑物的预留长度为规范规定最小值 2.0m,单位为 m/根。 

3、电缆进入沟内或吊架时引上下预留的预留长度为规范规定最小值1。

4、变电所进出线的预留 m,单位为 m/根。长度为规范规定最小值 1.5m,单位为 m/根。 

5、电力电缆终端头的预留长度为检修余量最小值 1.5m,单位为 m/根。

扩展资料:

电缆应用:

1、电力系统

电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆(塑料线缆、油纸力缆(基本被塑料电力电缆代替)、橡套线缆、架空绝缘电缆)、分支电缆(取代部分母线)、电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等。

2、信息传输

用于信息传输系统的电线电缆主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、光纤缆、数据电缆、电磁线、电力通讯或其他复合电缆等。

3、仪表系统

此部分除架空裸电线外几乎其他所有产品均有应用,但主要是电力电缆、电磁线、数据电缆、仪器仪表线缆等。

参考资料来源:百度百科-电缆

参考资料来源:百度百科-电力电缆

咬牙纸纸
高粉答主

2019-07-17 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道答主
回答量:132
采纳率:100%
帮助的人:3万
展开全部

电缆工程量计算规则如下:

1、变电所进出线的预留 m,单位为 m/根。长度为规范规定最小值 1.5m,单位为 m/根。 

2、电力电缆终端头的预留长度为检修余量最小值 1.5m,单位为 m/根。

3、电缆中间接头盒的预留长度为检修余量最小值两端各留 2.0m,单位为 m/根。

4、电缆进控制、保护屏及模拟盘等的预留长度按盘面尺寸的高+宽计算,单位为 m/根。

5、高压开关柜及低压配电盘、箱的预留长度为盘下进出线 2.0m,单位为m/根。

6、电动机的预留长度从电机接线盒起算的 0.5m 计算,单位为 m/根。

扩展资料:

电缆应用:

1、电力系统

2019-06-15 · 愿世间没有回答不了的问题!
你瞅啥day
采纳数:19 获赞数:75888

向TA提问 私信TA
展开全部

1、电缆敷设驰度、波形弯度、交叉的预留(附加)长度按电缆全长的 2.5%计算,单位为 m/根。 

2、电缆进入建筑物的预留长度为规范规定最小值 2.0m,单位为 m/根。 

3、电缆进入沟内或吊架时引上下预留的预留长度为规范规定最小值
1。

4、变电所进出线的预留 m,单位为 m/根。长度为规范规定最小值 1.5m,单位为 m/根。 

5、电力电缆终端头的预留长度为检修余量最小值 1.5m,单位为 m/根。

6、电缆中间接头盒的预留长度为检修余量最小值两端各留 2.0m,单位为 m/根。

7、电缆进控制、保护屏及模拟盘等的预留长度按盘面尺寸的高+宽计算,单位为 m/根。

8、高压开关柜及低压配电盘、箱的预留长度为盘下进出线 2.0m,单位为
m/根。

9、电动机的预留长度从电机接线盒起算的 0.5m 计算,单位为 m/根。


扩展资料:

电力电缆的基本结构:

电力电缆的基本结构由线芯(导体)、绝缘层、屏蔽层和保护层四部分组成。

1、线芯

线芯是电力电缆的导电部分,用来输送电能,是电力电缆的主要部分。

2、绝缘层

绝缘层是将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离,保证电能输送,是电力电缆结构中不可缺少的组成部分。

3、屏蔽层

15KV及以上的电力电缆一般都有导体屏蔽层和绝缘屏蔽层。

4、保护层

保护层的作用是保护电力电缆免受外界杂质和水分的侵入,以及防止外力直接损坏电力电缆。

参考资料来源:百度百科—电力电缆

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
amu53520
推荐于2017-10-11 · TA获得超过329个赞
知道小有建树答主
回答量:347
采纳率:50%
帮助的人:73.1万
展开全部
电缆清单量(招标时的量)=电缆在箱间的净量,不含任何预留长度、驰度、波形弯度、交叉量,投标套定额时需另加进去。
电缆投标量 = (清单量 +进箱、柜等预留长度)×(1+2.5%驰度、波形弯度、交叉)
电缆主材量 = 投标量 ×(1+1% 电力电缆损耗,控制电缆损耗为1.5%)1、电力电缆预留长度:电缆在进入配电柜(盘下进出线),预留长度应该计多少:2m(入柜)?还是2m(入柜)+1.5m(电缆终端头)?
答:首先要分清电缆是上进线,还是下进线,如果电缆由柜下“进出”线,那单根电缆实际的预留长度=(2+1.5)*1.025(波折、驰度)*1.01(损耗),如是是上进线,那单根的预留长度=1.5*1.025(波折、驰度)*1.01(损耗)