wincc离散报警怎么与一个PLC地址比如MW20关联起来? 20

 我来答
grtggwtg
2013-12-07
知道答主
回答量:33
采纳率:0%
帮助的人:11.8万
展开全部
如何是WINCC Flexible
离散量报警连接变量是MW20,那么第一位0对应M21.0 第二位对应M21.1 ...第八位应M21.7
第九位8对应M20.0 第二位对应M20.1 ...第十六位应M20.7
高8位对应的是MB20,低8位对应的是MB21
追问
wincc6.0,状态变量是为了显示报警 (到来/离开) 的状态,那这算是一个输入还是一个输出的?关于分配地址方面:确认变量与状态变量共用一个字(MW),消息变量时单独用一个字(mw),这么理解是不是对的?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
niu9807
2013-11-30 · TA获得超过1819个赞
知道小有建树答主
回答量:1802
采纳率:52%
帮助的人:434万
展开全部
在报警管理->离散量报警,新建一个报警,就可以看到触发变量设定,新建一个变量,类型选为BOOl,你就可以指定任意开关量地址为报警地址了
更多追问追答
追问
消息变量只能是Bool型吗?能不能用字节类型?状态变量好像可以用字节类型,消息变量是触发条件,状态变量是不是显示消息文本作用?不添加状态变量也能显示消息文本啊
追答
在设定字节,浮点等类型变量时可以设定上下限的值作为报警触发条件。设定好后在报警管理中都可以查看修改。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-11-29
展开全部
例子
比如你的报警信号分别为
M0.0 报警1
M0.1 报警2
M0.2 报警3
M1.0 报警4
那么建一个变量 变量名“报警”地址MW0
那么做离散了报警的时候选择“报警”为触发变量
其中位0为报警4
位8为报警1
位9为报警2
位10为报警3
注意对应关系
16位的变量可做16哥报警信号
追问
怎么设置呢,比如在哪设置位为0,消息文本就为报警4呢
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)