wincc离散报警怎么与一个PLC地址比如MW20关联起来? 20
3个回答
展开全部
如何是WINCC Flexible
离散量报警连接变量是MW20,那么第一位0对应M21.0 第二位对应M21.1 ...第八位应M21.7
第九位8对应M20.0 第二位对应M20.1 ...第十六位应M20.7
高8位对应的是MB20,低8位对应的是MB21
离散量报警连接变量是MW20,那么第一位0对应M21.0 第二位对应M21.1 ...第八位应M21.7
第九位8对应M20.0 第二位对应M20.1 ...第十六位应M20.7
高8位对应的是MB20,低8位对应的是MB21
追问
wincc6.0,状态变量是为了显示报警 (到来/离开) 的状态,那这算是一个输入还是一个输出的?关于分配地址方面:确认变量与状态变量共用一个字(MW),消息变量时单独用一个字(mw),这么理解是不是对的?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
在报警管理->离散量报警,新建一个报警,就可以看到触发变量设定,新建一个变量,类型选为BOOl,你就可以指定任意开关量地址为报警地址了
更多追问追答
追问
消息变量只能是Bool型吗?能不能用字节类型?状态变量好像可以用字节类型,消息变量是触发条件,状态变量是不是显示消息文本作用?不添加状态变量也能显示消息文本啊
追答
在设定字节,浮点等类型变量时可以设定上下限的值作为报警触发条件。设定好后在报警管理中都可以查看修改。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-11-29
展开全部
例子
比如你的报警信号分别为
M0.0 报警1
M0.1 报警2
M0.2 报警3
M1.0 报警4
那么建一个变量 变量名“报警”地址MW0
那么做离散了报警的时候选择“报警”为触发变量
其中位0为报警4
位8为报警1
位9为报警2
位10为报警3
注意对应关系
16位的变量可做16哥报警信号
比如你的报警信号分别为
M0.0 报警1
M0.1 报警2
M0.2 报警3
M1.0 报警4
那么建一个变量 变量名“报警”地址MW0
那么做离散了报警的时候选择“报警”为触发变量
其中位0为报警4
位8为报警1
位9为报警2
位10为报警3
注意对应关系
16位的变量可做16哥报警信号
追问
怎么设置呢,比如在哪设置位为0,消息文本就为报警4呢
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询