空调内机会结冰是什么原因?

 我来答
百度网友f8884ea
推荐于2019-09-01 · TA获得超过1万个赞
知道答主
回答量:54
采纳率:100%
帮助的人:1.5万
展开全部

空调室内机结冰可分为外部及内部引起。

外部原因为:

1、当时室温过低。

2、蒸发器过脏,公共场合要注意检查蒸发器背面。

3、风机转速太慢。

4、连接管折。

内部原因为:

1、主要是冷剂不足,其内机毛细管(部分毛细管在外机)出口处一直结霜不化,电流偏小,系统低压压力低。

2、系统堵,主要发生在过滤器及毛细管。

扩展资料

空调结冰是冬季空调普遍会出现的状况,而空调结冰主要表现为空调的外机结冰,从而导致空调制热困难或者空调无法运作。

空调结冰的原因很多,其中夏季空调结冰的原因主要是因为空调的温度设置过低,导致空调制冷量不足。

湿美电气
2024-02-29 广告
空调制冷功率强大,室内机换热器结冰。 问题出在: 1. 空调制冷设置的温度低。 2. 室内空气的湿度大。 解决办法: 1. 空调制冷设置的温度不低于26度。这样,空调室内机换热器只会结霜(完全正常,化霜水通过水管排出室外),不会结冰 2. ... 点击进入详情页
本回答由 湿美电气提供
苒苒的社会生活录
行业观察员

2020-09-04 · 90后宝马一枚,分享带娃小经验
苒苒的社会生活录
采纳数:309 获赞数:35890

向TA提问 私信TA
展开全部

空调内机的维修是非常不简单的,空调内机会结冰的原因如下,空调现在也成为了每家必备的家具了,而且在生活中也是经常用的最多的,特别是在夏天的时候,夏天如果天气太热的话,没有空调是睡不着的,空调是由内机和外机两个组成的,当家里空调使用一段时间,它的室内机就会结冰,它的结冰的原因也就是制冷剂不充足了。分体式的空调,再用很长一段时间之后就会出现制冷剂泄漏的情况,制冷系统变少,让蒸发压力太低,就会出现蒸发器结冰的现象,结冰一般都会在蒸发器里,先处理好泄漏的位置,再加一些制冷剂,这样故障就会变好了,也不会影响我们的使用。空调结冰的原因还有可能就是因为压缩机故障了,空调再用一段时间,压缩机它的效率变低之后,压缩机系统损坏,造成压力太低,也会结冰,结冰的位置在蒸发器部分加一些制冷剂不能排除,如果故障还是没有好的话,就要换一下压缩机,还有可能就是制冷剂如果太多的话,就会让空调结冰的。如果空调内机结冰,还有可能就是蒸发器太脏,太脏用一段时间之后就会有很多土堆积在上面阻碍的空气流动,蒸发器,如果温度过低就结冰,就需要等它的冰融化后再用水冲洗干净,蒸发器用刷子刷刷就可以了,故障就会排除了。空调内机结冰的原因还有可能就是风量小,空调再用一段时间,有的叶子就会有很多脏东西影响排风,清除它的脏东西,故障变小,风量变小让它阻力变大,从而导致结冰的现象,如果结冰了,就要换一下他的风机,以上就是空调内机结冰等原因,我们带空调用的时候一定要定时的检查,这样才不会耽误我们的时间。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
京乐企服
2020-03-26 · 专注于中央空调维修保养行业技术才更专业
京乐企服
京乐企服:十六年中央空调维修服务,提供专业的中央空调维修、清洗、保养、安装、改造业务,获得ISO质量认证体系认可,拥有完善的团队,透明化的报价体系,保证客户的利益,保证服务质量。
向TA提问
展开全部
  1、制冷剂不足
  制冷剂不足,分体空调器由于安装或使用时间较久等原因,会出现制冷剂泄漏或渗漏。制冷系统内制冷剂减少后,便造成蒸发压力过低,导致蒸发器结冰,结冰的位置一般在蒸发器前部分。排除方法是先处理好泄漏部位,加足制冷剂,故障便会排除。
  2、压缩机效率低
  压缩机效率低,压缩机故障使用时间长久,压缩机压缩效率降低,或者压缩机配气系统损坏,造成压力过低而结冰。结冰位置也在蒸发器前部分,前者补加一些制冷剂,故障能排除。如果故障依旧,须更换压缩机。
  3、制冷剂偏多
  制冷剂偏多,一些空调器因移位、泄漏等原因而重新注入制冷剂。维修人员操作不当加多了制冷剂,造成过多制冷剂流到蒸发器后部分蒸发而结冰。这类冰多结在蒸发器后部分及压缩机回气管周围。放掉多余制冷剂,故障便排除。
  4、换热器脏
  换热器脏,蒸发器脏空调器使用一段时间后,空气中的尘埃或蒸发器产生的微生物便会积留在蒸发器上,阻碍空气流通,造成热交换减少,蒸发器温度过低而结冰。结冰位置在蒸发器后部分。待冰溶化后,用水冲蒸发器,用软毛刷顺着翅片刷,注意一定不能弄湿电气部分。清洗干净后,故障便排除。
  5、温度设置太低
  温度设置太低,一些用户把空调器温度设置过低,空调器制冷量跟不上,房间温度降不到设定温度而长时间开机,或者停机时间很短,也会造成蒸发器结冰。有些房间温度降得很低,也会造成蒸发器温度过低结冰。这类冰多从蒸发器下部分开始结。只要把温度设置高一些,故障即可排除。
  6、温度探头不良或温度探头安装位置不当
  温度探头不良或温度探头安装位置不当,温控失效机械温控器感温包气体压力随温度变化而变化,带动温控器触点动作。由于触点粘连、弹簧弹力不足等原因造成触点常闭,空调器连续开机,造成结冰。更换温控器,故障排除。
  7、内机风量小
  内机风量小,风量小空调器使用一段时间后,有些风机扇叶粘有许多圬垢,影响送风,造成蒸发器结冰。清除圬垢,故障排除。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
红茶_氙亊
推荐于2018-03-06 · TA获得超过268个赞
知道答主
回答量:197
采纳率:85%
帮助的人:55.8万
展开全部
原因很多,但一般都是室内机水平位置安装不妥或管路缺氟造成的。 挂式空调室内机常见漏水现象,主要有以下几种情况造成的: 1、室内机安装不牢固造成移位:室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难。 2、室内机机体的水平位置安装不当:室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。 3、排水管不良:由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。 4、配管上结露水:由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。 5、引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。 6、热交换器滴水: 1).过滤网赃物严重未能及时清洁或过滤网破损,甚至未安装使用,导致蒸发器粘满灰尘引起亲水铝箔亲水性变差,空调制冷时蒸发器形成的结露水不能及时滴入接水槽内,而是落在接水槽外面,水滴将慢慢从底壳处渗漏滴入室内。 2).空调系统内氟利昂不足引起室内机蒸发器结冰,冰融化形成的水珠没有直接滴入接水盘内。 当出现室内机漏水的情况,可以根据以上几种情况进行自检,最常见的就是室内机水平位置发生移位,应仔细查看位置是否发生移位,管线引出端是否偏高,如果水平位置偏差太大,保修期内应及时通知售后服务部门来人检修调整。动手能力强的可自行调整,方法是: 一人用手将室内机底部外拉并整体向上托起直至从固定挂板的挂钩上脱离,另一人查看空调移位的原因:一是固定挂板固定是否牢固;二是空调固定挂钩是否变形下垂。一般问题多是挂板挂钩变形下垂造成的,应用铁锤或手钳调整矫正,再根据水平高度在挂钩上缠几道塑料线绳,然后把空调机身安装到挂钩上固定好。开机运行一段时间后查看是否还漏水,一般可一次性解决。 常见的空调室内机排水管线是由右侧引出的,室内机右侧最好是偏低一些,这样可使结露水排出更加顺畅。如果管线是从左侧引出的,室内机应尽量保持水平位置。 如果引出室外的排水管发生扭曲或排水口被堵,予以及时排除即可。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
人生太难啊
2020-09-19 · TA获得超过271个赞
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
1,制冷剂不足,由于安装或使用时间较久等原因,会出现制冷剂泄漏或渗漏2,压缩机效率低压缩机故障使用时间长久,压缩机压缩效率降低,或压缩机配气系统损坏,造成压力过低而结冰。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(9)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式