电气施工图上配电箱出线为何总是先连接灯(或其他用电设备)再连接开关?实际中不是应该先连接开关的吗?

请高手详细解答一下这其中的原因,不胜感激。补充图片,为何先连接灯,再连接开关。实际施工中不是先联开关吗,为什么图纸上不那么画出来(先画到开关)?... 请高手详细解答一下这其中的原因,不胜感激。
补充图片,
为何先连接灯,再连接开关。实际施工中不是先联开关吗,为什么图纸上不那么画出来(先画到开关)?
展开
 我来答
snxdevil
推荐于2018-03-08 · TA获得超过325个赞
知道小有建树答主
回答量:405
采纳率:0%
帮助的人:144万
展开全部

配电箱里出线前端不是有启开断作用的断路器或其他的开关设备吗?你说的只是单纯的照明,220V    线路,回路形式,只要控制回路的通断就行,所以无所谓所在前后(看附图),照明线路负荷小的一般在配电箱内不设开关,直接从火,零线上搭接

匿名用户
2013-12-04
展开全部
先接灯是正确的 ,先接开关的是外行人,火线先从灯口到开关,开关里面是没有零线的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zhouhouhui2012
2013-12-04 · TA获得超过665个赞
知道小有建树答主
回答量:291
采纳率:0%
帮助的人:146万
展开全部
开关是指一个可以使电路开路、使电流中断或使其流到其他电路的电子元件。它只是对火线(L)或零线(N)的单向控制。当然下面图纸上标明开关是控制零线,这种控制方法没错,但是不可取,不赞成这种控制方法,控制火线为好。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zhang0303yu
2013-12-04 · TA获得超过4101个赞
知道大有可为答主
回答量:1450
采纳率:28%
帮助的人:882万
展开全部
这个理论从哪里来的?
或者是你的描述不清楚
对于现场接线,一向都是先接总进线,然后调试动作,没有问题的时候再接负载
如果先接上负载,那调试的时候万一有错误,会找出损失的

你这是家里的照明,灯上去一根,多好接啊,直接接好了就行了,直接封住,不影响装修。
墙壁开关留着安装位置和孔,线路走回开关,还有别的地方去,有短接预留什么的,影响装修啊。我觉得你说的这个先后顺序,主要还是从装修的角度考虑
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
蓝光点点
2013-12-04
知道答主
回答量:58
采纳率:0%
帮助的人:10.9万
展开全部
灯是指示用的,它指示配电箱是否有电源,属于控制回路,小电流