冷水机怎样保养?
维修保养
冷水机组的开、停机顺序 要保证空调主机启动后能正常运行,必须保证:
① 冷凝器散热良好, 否则会因冷-凝温度及对应的冷凝压力过高, 使冷水机组高压保护器件动作 而停车,甚至导致故障。
②蒸发器中冷水应循环流动,否则会因冷水温度偏低,导致冷水温度保护器件动作而停车,或因 蒸发温度及对应的蒸发压力过低,是冷水机组的低压保护器件动作而停车,甚至导致蒸发器中冷水结 冰而损坏设备。
因此,冷水机组的开机顺序为:(必须严格遵守) 冷却塔风机开——>冷却水泵开——>冷水泵开——>冷水机组开 冷水机组的停机顺序为:(必须严格遵守) 冷水机组停——>冷却塔风机停——>冷却水泵停——>冷水泵停
注意事项
① 停机时,冷水机组应在下班前半小时关停,冷水泵下班后再关停,有利于节省能源, 同时避免故障停机,保护机组。
② 运行制冷循环前,应确认制热循环管道阀门已全部关闭。
发展趋势
随着经济的迅速发展、科学技术实力的不断提升,我们冷水机制造技术也日新月异,与发达国家的差距正逐步缩小,但主要核心配件如压缩机等还是采用国外或合资的压缩机居多,这无意中也增加了企业成本。
现代社会,制冷设备的应用越来越广泛,现代的制冷装置都是应用冷水机来冷却,冷水机市场发展前景可期。冷水机研制技术先进的国家仍然是西方一些发达国家。他们的研制趋势也都是结合本国的实际,大力改善冷水机的形体、不断提升冷水机的性能,实现冷水机体积变小、效能增大的效果。
专家指出,在市场竞争日趋激烈、冷水机研制技术逐渐成熟的今天,小型化、高效能的冷水机已经成为新的潮流。同时,为适应工业生产的快速发展,更加个性化的、更加贴合生产实际的产品必将不断涌现。
你好,凯德利冷水机小黄为你解答下,
工业冷水机的保养方式:
注:请勿擅自更改冷水机机组保护装置,因为生产厂家已经设置好,更改会影响机组正常使用,造成严重损失。
1、工业冷水机使用六个月应清洗系统,主要清洗部分包括:冷却水塔、散热水管管道及冷凝器部分,若高低压经常报警,请联系生产厂家进行专业售后。
2、要定期检查冷水机散热系统是否正常,水塔风扇及洒水是否良好,冷水机内置水箱补水是否正常。定期检查冷水机冷媒有无泄漏,可参照主机正面面板高低压表所显示参数判定。
3、当机组出现故障报警时,应按下报警按钮,再进行故障原因检查,在排除故障之前切记不能强行启动。
4、使用时如果不是发生紧急情况,不要随意通过切断电源来关闭机组;若机组在冬季长期停止使用,则先关闭机组,再关闭主电源,将冷水机内的水放净。
5、保持工业冷水机机房清洁,通风良好,定期清洗冷凝器。
6、风冷式冷水机,开机后应先检查风机转向是否正确,如果反转,则是由于电源接线反相,必须更换相序后再启动。确保良好的散热效果,这要保持冷水机的散热盘管表面干净,确保机器周围空气流通,温度低,并且定期清洗散热盘管。
1.平时应经常检查系统补水装置是否正常,严禁出现系统缺水现象。
2.对风冷机组内翅片式换热器应定期进行清洗,以确保、热交换效果。
3.当停止机组运行时间较长时,室外部分的管道内应将水放净,以避免气温下降而冻裂管道。
4.冷水机组附近不得堆放杂物和易燃物。
5.风冷式冷水机组的排风扇前方避免有高墙和堆放物阻挡排风通道而影响制冷效果。
6.切勿频繁启停开关按钮.
7.冷冻机房内应保证通风干燥。
8.冷水机组在启动前,应先预热压缩机,再接通电源使主机工作。
9.平时应保持机组的清洁,比如凯德利冷机的要随时检查冷却水循环系统的水量,进出塔的水温情况,检查补水和管路上电子水处理仪的工作状况。
10.进入冬季前,将冷却塔水槽和室外管道部分的水全部放净,避免冻裂管道。
深圳市凯德利冷机设备有限公司提供,仅供参考!
2019-11-25 · 中国微环境降温技术开创者

在日常使用中,做好冷水机的保养工作,不仅可以提高冷水机的工作效率提高,使冷水机寿命延长,还可以有效地降低了操作危险,使冷水机能够更加耐用。
冷水机的保养工作:
1、将冷水机置于通风阴凉处使用,建议40度以下。
2、定期清理冷水机冷凝器、防尘网积尘。
3、定期更换循环冷却水,水箱要定期清洗,一般3个月换一次水。
4、循环水的水质和水温会影响激光管的使用寿命,建议使用去离子水,将水温控制在25摄氏度左右。
5、使用紫外激光冷水机要保持机房清洁,通风良好,要定期清洗冷凝器保证机组正常工作。
6、机组发生故障报警停机时,应先按报警停机按钮,再进行检查故障原因,切记在故障排除前不要强行开机运行。
7、使用时如果不是发生紧急情况,不要随意通过切断电源来关闭机组;若机组在冬季长期停止使用,则先关闭机组,再关闭主电源,将紫外激光冷水机内的水放净。
一、定期检查冷水机电压、电流量是否稳定,压缩机运转声音是否正常,冷水机正常工作时,电压为380V,电流在11A-15A范围内为正常现象。
二、定期检查冷水机冷煤是否有泄漏现象:可参照主机正面面板高低压表所显示参数判定。根据气温(冬季、夏季)温度变化,冷水机压力显示也有所不同,冷水机正常工作时,一般高压显示11-17kg,低压显示3-5kg范围内均为正常现象。
三、检查冷水机散热水系统是否正常,冷却水塔风扇及洒水轴是否运转良好,冷水机内置水箱的补水是否正常
四、冷水机使用六个月时应做系统清洗,每年度清洗一次,主要清洗部分包括:冷却水塔、散热水管管道及冷凝器部分,以确保制冷效果更佳